1.1 总则
1.1 应满足方案设计、初步设计批准文件的要求,对于超限高层建筑工程尚以满足抗震专项审查的要求;
1.1.2应满足国家规定的设计文件深度的要求;
1.1.3应执行国家现行的工程建设标准强制性条文;
1.1.4应符合《建设工程勘察设计管理条件》的规定。
1.2结构体系
1.2.1对建筑场地,甲、乙、丙类建筑是否避开危险地段,处于不得地段时是否采取有效措施;
1.2.2建筑设计是否符合抗震概念设计的要求、是否采用严重不规则(指的是体型复杂,平面或竖向不规则的多项指标超过规范要求的上限值或某一项指标大大超过规定值,具有严重的抗震薄弱五环节,将会导致地震破坏的严惩后果)的设计方案,结构类型的选用是否合理,对平面或竖向不规则的结构是否采取相应的措施;
1.2.3结构布置及结构单元的划分是否符合要求,是否有明确的计算简图和合理的地震作用传递途径;
1.2.4对可能出现的薄弱部位是否采取措施提高抗震能力;
1.2.5抗震缝、伸缩缝、沉降缝的设置和构造是否合理;
1.2.6非结构构件自身及其与主体结构的连接措施是否符合要求。
1.3.1荷载(作用)取值、组合值、频遇值、准永久值的取值是否满足荷载规范要求,当采用的活荷载在荷载规范中没有明确规定或与规范取值不同时,应有合理、可靠的取值依据;
1.3.2永久茶载标准值的计算取值是否正确;
1.3.3对永久荷载、可变荷载、偶然荷载所采用的代表值是否符合要求;
1.3.4考虑的地震作用是否符合规定;
1.3.5结构(基础)计算所需要的各种荷载组合(如基本组合、标准组合、准永久组合、频遇组合、偶然组合等)是否正确,其荷载分项系数、组合值系数等是否符合要求。
1.4结构计算与计算结果的采用
1.4.1结构整体分析所使用的计算程序是否经过鉴定,计算假定与计算模型是否与实际结构基本相符,计算参数取值是否合理,计算结果是否正常。人工计算时,所采用的基本假定、计算简图、选用公式是否正确。
1.4.2对计算结果的采用是否合理,对不当结果的处理是否恰当。
注:下列情况允许对混凝土结构的电算配筋结果进行适当调整:
(1)可考虑塑性内力重颁的构件(电算已考虑时,不宜再行调整)。
(2)可考虑节点区刚域影响的构件(电算已考虑时,不应再行调整)
(3)剪力墙连梁。
(4)现浇楼屋面梁的抗扭箍筋与抗扭纵筋。
(5)当局部构件的计算假定难以与实际情况相符时,可用其它分析手段进行复核验算。
1.5设计总说明
1.5.1室内±0.00所对应的绝对标高值与总平面及建筑设计说明中所确定的标高是否一致。
1.5.2地基基础设计依据的“工程勘察报告”是否通过施工图审查。
1.5.3结构设计使用年限、建筑结构安全等级及地基基础设计等级是否符合要求。
1.5.4在抗震高防区的建筑结构的抗震设防类别、抗震设防烈度、设计基本加速度值|、所属的设计地震分组以及混凝土结构的抗震等级是否符合要求。
1.5.5基本风压、地面粗糙度是否符合要求、
1.5.6人防工程抗力等级是否符合要求。
1.5.7活荷载取值及说明是否符合要求。
1.5.8选用的标准图是否正确。
1.5.9所采用的材料是否符合要求,混凝土抗震结构的钢筋性能是否符合规范规定。
1.5.10混凝土结构的保护层厚度、钢筋锚固与连接、框架节点等结构构造是否满足要求。
1.6天然地基基础
1.6.1基础持力层的选用及地基承载特征值的确定是否正确应用和分析使用地质勘察报告,埋置深度是否满足地基承载力、变形和稳定性要求。对不良地基的处理措施是否符合要求。
1.6.2基础计算及构造是否符合要求。
1.6.3需作变形验算的地基基础,变形计算值是否满足要求。
1.6.4相邻基础荷载相差较大,产生较大差异沉降时,是否采取合理、有效的措施。
1.6.5存在软弱下卧层时,承载力和变形验算是否符合要求。
1.6.6是否注明基槽检验要求。
1.6.7对液化土层及基底影响范围内的溶(土)洞,是否有效的处理措施。
1.6.8需要的稳定性验算是否满足要求。
1.6.9山区地基的设计是否正确考虑了规范规定的各种因素。
1.6.10存在上浮问题的地下结构抗浮验算是否满足要求。
1.6.11需进行变形观测的建筑物,是否提出沉降观测要求及布置观测点。
1.7桩基础
1.7.1桩端持力层的选择和桩端阻力、桩侧阻力的确定是否正确应用和分析使用地质勘察报告。
1.7.2桩基础沉桩方法是否合理、安全和符合环保要求。
1.7.3桩的承载力取值是否合理,桩身强度是否满足承载力要求。当试桩结果达不到设计要求的承载力时,应进行设计调整,重新报审。
1.7.4桩基承台的埋深是否满足规定值,承台的计算和构造是否正确、合理、安全。
1.7.5需作沉降验算的桩基,计算的沉降量是否满足要求。
1.7.6存在软弱下卧层的桩基,软弱上卧层的承载力验算是否满足要求。
1.7.8对桩基的检测要求是否符合有关规定。
1.7.9需进行变形观测的桩基,是否提出变形观测要求及布置观测点。
1.8地基处理选择的方法是否合理、有效,承载力取值方法(过程)是否满足规范要求,地基处理后的承载力与变形能否满足上部结构的设计要求。
1.8.1地基处理处理选择的方法是否合理、有效,承载力取值方法(过程)是否满足规范要求,地基处理后的承载力与变形能否满足上部结构的设计要求。
1.8.2地基处理方法和施工试验、检测要求是否符合规定。
1.9边坡和基坑支护
1.9.1挡土结构型式的选择是否合理、安全可靠。
1.9.2挡土结构计算所采用的计算模型是否正确,计算结果是否满足强度、稳定和变形验算的要求。
1.9.3是否考虑了基坑开挖与地下水变化引起的基坑内外土体变形及其对基础桩、邻近建筑物和周边环境的影响,所采取的措施是否安全有效。
1.9.4基坑开挖施工方法是否可行,是否考虑了施工过程的监测要求、预警指标、应急措施。
3.9.5必要时,是否考虑了降水或止水帷幕的设计要求。
1.10砌体结构
1.10.1承重墙柱能否满足强度及定要求,集中力作用处的局部承压能否满足强度要求。
1.10.2悬挑构件的抗倾覆核算和锚固构造是否满足要求。
1.10.3墙梁、托梁计算与构造、圈梁的设置是否满足要求。
1.10.4填充墙、隔墙是否分别采取措施与周边构件可靠连接。
1.10.5在抗震设防区,房屋总高度、房屋高宽比、层数及横墙间距是否在规定的限值内,楼屋面、构造柱、圈梁的设置与构造是否符合要求。砌体抗震验算是否满足要求。
1.11多层和高层钢筋混凝土结构
1.11.1房屋的总高度、高宽比、局部突出部份的长宽比、竖向刚度递减、层间侧向刚度比值是否在规定限值之内。
1.11.2是否在两个主轴方向都设置抗侧力体系,对质量、刚度不规则 、不均匀时是否采取有效加强措施。
1.11.3框架梁、柱、墙的断面、配筋、节点构造是否符合要求,配筋是否满足最小配筋率的要求。
1.11.4在抗震设防区,框架梁、柱、墙的配筋率、配箍率、柱的轴压比、节点构造是否符合要求,加密区箍筋、框架梁端受压区高度及底面顶面纵向钢筋配筋量的比值是否满足要求。
1.11.5对转换层、框支层的计算和构造是否正确、合理,是否符合安全和抗震要求。
1.11.6在结构计算上,是否正确考虑了各抗侧力构件方向的水平地震作用及结构扭转影响,自振周期、振型、位移、各楼层的水平地震剪力系数是否在合理范围内,是否按要求进行时程分析,对薄弱层是否按规定进行验算,对输出信息、超筋信息处理是否得当。
1.11.7预应力混凝土构件是否根据使用条件进行承载力计算及变形、抗裂、裂缝宽度、应力验算和端部锚固区局部承压验算,是否进行施工阶段验算,承载能力极限状态时的预应力作用的分项系数是否正确。
1.11.8选用的填充墙材质是否合理,与主体结构的锚拉是否可靠安全,填充墙内是否适当布置构造柱。
1.11.9预埋件、吊环的材料、计算与构造是否合理、安全。
1.12钢结构
1.12.1构件构造、钢材、连接材料的要求及焊缝选题级别是否符合要求。抗震结构钢材的强屈比、伸长率是否符合规定。
1.12.2空间支撑系统的构造与稳定性是否符合要求。
1.12.3杆件的变形及稳定性是否符合要求。
1.12.4框架梁、柱的节点设计与构造以及截面设计与构造是否符合要求。
1.12.5柱脚的设计与计算及构造是否符合要求。
1.12.6薄壁型钢结构是否考虑由于风吸引力作用引起构件内力变化的不利影响。
1.13其它
1.13.1大空间单层结构、装配式结构等的节点构造、支撑系统是否合理、安全并符合抗震要求。
1.13.2楼(屋)面板和梯板的厚度是否符合构件耐火极限的要求。
1.13.3预应力构件、刚结构构件是否采取有效的防火措施,达到耐火极限的要求。