2楼
老眼昏花,看上去好象是一样的,只是接线端子换了一个位置。
不过图中有错误,同是接地点,为什么有N602和N612之分(C601和C611之分)?
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-11-27 14:09 编辑 ]
回复
3楼
就是装的保险装置不一样嘛,
回复
4楼
就你这问题啊,两种都没错。一般在火线上连接保险就OK了,没有必要再零线端在接保险。原因有二:一是节省成本,二是方便查线(有一种情况零线端保险断掉的时候,当负载端短接时,有一端就就不一定是0V了)。如果采用图二时,保险端掉的话只有a端是高电平(100V或220V)
回复
5楼
图1是错的,PT二次的N线一般不允许装设熔断器。
回复