22楼
查线时要麻烦的,挤!
回复
23楼
好牌必然会乱的,因为柜子设计的太满了,进线电缆太多!
回复
24楼
便签做的太乱了
回复
25楼
有文字说明更好,号牌太集中了
回复
26楼
怎么是从右向左排列的呢,感觉很别扭。也许我是外行呢
回复
27楼
还行吧.........
回复
28楼
1、2901进出柜体的线、缆没有护套,这个是严禁的
2、2905地排上的两根接线为蓝色,不符合要求。另:地排上只见铜鼻子,未见铜鼻子上的连线,如果不需要应取下
3、2907绝缘线与裸编织线紧密接触,没有间隙,虽然是地线,但规范也严禁。标识牌为手写,回路太多,过个3——5年脱色后会看不清,很麻烦
4、2909右边4跟红线未绑扎;右下一把黑色线从柜门外经过,此种情况会造成柜门无法关闭。
回复
29楼
补充楼上:
看样子应未交工,如果这样交工;实在谈不上多好。
回复
30楼
标牌太密了 别的还行
回复
31楼
布线线有点乱 外层屏蔽线没有辫成条再接地
电缆铭牌混乱 下层电缆进入没做封堵
其他都还好
回复