2楼
没看明白楼主说的,好象正问和反问,都是你一人在问。
第一,“为什么跳闸线圈均接负极电源?”我也反问一句:跳闸线圈不接负极还能工作吗?
第二,“负极电源指的是什么?”真不知道“负极电源”指的是什么!我只知道“电源负极”!!!!
第三,“不上一正一负才能形成回路么?”没看懂“不上一正一负”,不上?那就是不接线,不接线你还有问题吗?我想还是有的,“为什么不接线,不接线怎么工作”!!!!!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-11-26 21:01 编辑 ]
回复
3楼
楼主 是不是应为 不是一正一负才能形成回路么?
就是一正一负形成回路,正电源应从保护装置来
回复
4楼
负极电源? 没听过 是电源负极吧 当跳闸线圈得点就需要动作,不接电源负极怎么构成回路?
回复
5楼
应该是线圈一头接电源负极,另一头接通过保护元件节点,跳闸回路接点接电源正极。线圈在负极,可防止直流系统接地时保护拒动。
回复
6楼
谢谢你。现在明白了。但是有个新问题产生了。
在保护检验工作完毕后、投入出口压板之前,通常用万用表测量跳闸压板电位,正确的状态应该是
1。压板下口对地为0V,上口对地为-110V左右
2。压板下口对地为-110V,上口对地为0V左右
这个题选哪个?为什么?谢谢
回复
7楼
压板上面接综保还是继电器?
如是综保,其电源电压是怎么接的,什么型号?
我们的直流系统对地是悬浮的,压板端子不允许对地测量(对地测量有误跳的可能!!!)。
回复
8楼
我们的直流系统对地是悬浮的,压板端子不允许对地测量(对地测量有误跳的可能!!!)。
为什么会误跳呀?
回复
9楼
:) 学习了】 学习 了
回复
10楼
选2 。压板下口和线圈等电位都是-110V;压板上口没有电源,故事0V
回复
11楼
应该选1吧,上口去线圈的,应该带负电。。下口去装置的不带电。。:)
回复