上传出水85度高温热泵鉴定资料
dongmingzhh
2006年02月18日 13:11:29
来自于行业脉动
只看楼主

上传出水85度高温热泵鉴定资料http://www.qysj.com.cn/zzry.htm

上传出水85度高温热泵鉴定资料
http://www.qysj.com.cn/zzry.htm

1140239481680.jpg

免费打赏
dongmingzhh
2006年02月18日 13:12:41
2楼
上传出水85度高温热泵检测报告
回复
张三
2006年02月19日 19:05:55
3楼
没有提供改变蒸发器侧温度时依然维持冷凝器侧温度为85度不变的测试数据!
回复
dongmingzhh
2006年02月20日 08:58:37
4楼
呵呵,如果蒸发器侧37/30,冷凝器侧85/78,热232,电84,不过考虑到从蒸发器进水37到冷凝器出水85,已经有48度温差,cop还算理想。普通134a的热泵,蒸发器15冷凝器63,类似机型,热260,电96。

高温热泵的特点是蒸发器进水温度高(可以达到30~60),冷凝器出水温度高(60~95)。普通r22的热泵蒸发器进水温度一般不能超过20度,134a热泵一般进水温度不能超过28度。

所以高温热泵面对的是回收30~60度余热资源,对60~90度高温热水有需求的用户。
回复
dongmingzhh
2006年02月20日 09:07:49
5楼


因为采用的铸铁材质的原因,绝大多数制冷压缩机工作压力不能大于26公斤,这也是为什么热泵机组的安全阀设计跳阀参数一般为26公斤的原因。

普通r22热泵,冷凝器出水不能超过55度,55度出水时候冷凝温度60度,冷凝压力24.97公斤。

普通r134a热泵,冷凝器出水不能超过75,冷凝温度80度时候,134a冷凝压力26.3公斤。
回复
kingsmart
2007年03月28日 09:56:26
6楼
楼上的分析很有道理,受教了,多谢呀,继续努力!
回复
laoshou
2007年03月29日 08:22:03
7楼
用的是清华1号工质啊,1号含HCFC,还是要被淘汰的啊,现在都出清华4号了(HFC)
回复
laoshou
2007年03月29日 08:27:41
8楼
楼主所说的高温热泵其实是从中温提升到高温,无法从低温直接提升到高温。
实际应用都需要一个低温机提供中温水,或是在有中温水利用的环境下才能用。
清华N号工质的特点就是可用普通压缩机实现高温出水,这个对机组设计来说没有太高的技术含量。
清华的工质也解决不了大压比的问题,国内的压缩机也解决不了大压比的容积效率、等熵效率降低问题,
至于学会那帮老爷们,只要产品不是太烂,基本是给钱就给鉴定,去了不白去,谁不愿意啊!所以鉴定报告的结论说明不了什么,我见过太多的鉴定报告,呵呵,都是千篇一律!
我也不是楼主的竞争对手,也不是存心贬低楼主的产品,只是觉得没啥特别的东西。
只是希望在《前沿技术》里看到真正前沿的东西。