三台65模块机主管要用多少啊?DN65还是DN80啊?
may_cool
Lv.2
2010年11月26日 08:39:25
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
三台65的格力模块机要用多少规格的主管啊?DN65还是DN80啊?
三台65的格力模块机要用多少规格的主管啊?DN65还是DN80啊?
免费打赏
秋韵之临
2010年11月26日 11:29:15
2楼
格力65模块水量11.3吨,三台就33.9吨。流速最好控制在1.5米/秒左右,我个人建议还是DN100的比较合适
回复
wgj1207
2010年11月26日 14:46:27
3楼
风冷65模块,每家的流量可以说都是一样的。
一台时采用,DN50;两台采用DN65;三台时采用DN80即可。
回复
sysdh2010
2010年11月26日 15:03:57
4楼
总管建议用DN80的可以,流速在2米以下,没什么问题的。