看看孔网复合管的问题,谁知道是什么故障吗!
bbhh
bbhh Lv.3
2006年02月17日 18:48:14
只看楼主

听听大家的见解,这是我处理过的一个工程.

听听大家的见解,这是我处理过的一个工程.

1140173283582.JPG

免费打赏
nanming
2006年02月21日 09:51:48
22楼
最好是说清楚,让大家从中能领吾到一些东西最好。你的成功或失误,都是财富。对吗?
回复
bbhh
2006年02月21日 13:33:36
23楼
是孔网钢带复合管,质量检验合格.
这是用于一个高层建筑,通水三个月后开始有针孔小洞漏水.
回复
bbhh
2006年02月21日 13:35:19
24楼
分三个区供水,故障主要发生在高区供水.
回复
wf
2006年02月21日 15:05:19
25楼

如果是这样,应该是针孔喷水出来,久之则量大。强面湿水面积应该较大。
另外,可以公布这种管材的厂家名称吗?
回复
bbhh
2006年02月25日 20:52:31
26楼
管材厂家还是不说好,这种管的最高压力可以承受20公斤.
在处理这个工程故障中事先维修啦很多次,主要是在7月分漏得最厉害.
回复
waterzxr
2006年02月26日 11:12:28
27楼
很明显,孔网复合管的质量有问题!劣质!