2楼
独立基础砖胎模板,请提出问题。
回复
3楼
独立基础垫层表面沥青防腐层,请提出问题及效果,地下水成若酸性,有轻度腐蚀。
回复
4楼
基础开挖到碎石层,在其上做独立承台.
回复
5楼
由于部分地基为软弱地基,开始是CFG桩,但是打到4M碎石层后就搭不下去,设计是7M,
然后此情况回复设计,设计回复需要换填片石混凝土.
回复
6楼
CFG桩养护28天后开始CFG桩开挖,请提出问题,共同进步
回复
7楼
本工地临时排水沟,相对于其他工地来说,还是比较正规,后续会场地硬化.
回复
8楼
本工程的总包单位是:中国华西企业有限公司,质量还是很不错的,就是进度很慢,到目前为止无施工许可证,
提前开工怕罚款呀!!!
回复
9楼
那个华西企业。
回复
10楼
临时许可证有否?规划部门领导签字有否?提前开工问题可小可大。看沟通了。不要太催进度。当基础分项工程结束进入主体施工时许可证下来就来得及。提醒一点,上海一场大火,倒是把安全消防部门的屁股给烙红了,现场办安监证的时候要多注意了。
砖模砌的很规整,周围的回填土石块粒径有些大了。
回复
11楼
就是深圳的哪个呀,国有企业,体制僵化,但工程质量还是不错呀,就是进度慢呀,今天下午开会周会,到目前为止,
前期的基础换填,基坑支护工程已经完成,因为无施工许可,总包单位现在停工拉,总包单位怕罚款呀,请各位帮出
主意,在下感谢不尽!!!!
回复