请教各位高手
longer_1980
2010年11月25日 20:32:23
只看楼主

现有一商场,四层,L状,每层3000多平米,二-四层为大空间商场,一层都分为大小30平米不等的小门市,一层门市没有连同走廊,全部用激塑板分开,门市全部面向街面。请问消火栓怎么样布置,需要每个门市里都布置消火栓么?(地处北方)

现有一商场,四层,L状,每层3000多平米,二-四层为大空间商场,一层都分为大小30平米不等的小门市,一层门市没有连同走廊,全部用激塑板分开,门市全部面向街面。请问消火栓怎么样布置,需要每个门市里都布置消火栓么?(地处北方)
免费打赏
smartgump
2010年11月25日 20:55:15
2楼
需要每个门市里都布置消火栓
回复
smartgump
2010年11月25日 20:56:12
3楼
不过有的地区只要消火栓保护到的话,不一定每个都设,但这个情况很少,一般一房间要一个
回复
longer_1980
2010年11月26日 10:24:43
4楼
如果每个门市设置消火栓是不是有点太浪费了?
回复
applan
2010年11月26日 11:04:04
5楼
1、每个网点各设置一个消火栓
2、消火栓设置在室外,地下式消火栓,保护范围综合考虑

以上做法最好与当地消防部门沟通一下。