用EPS,末端还要设互投吗?
mel.zhu
mel.zhu Lv.3
2010年11月25日 15:40:04
只看楼主

消防要求:最末级配电箱应设置手动、自动切换功能.采用EPS,作为消防应急电源,能不能不再设立末级配电箱应互投?

消防要求:最末级配电箱应设置手动、自动切换功能.
采用EPS,作为消防应急电源,能不能不再设立末级配电箱应互投?
ccccyq
2010年11月25日 16:33:43
2楼
应在末级配电箱互投,EPS只是一个电源而已,类似于发电机
回复
mel.zhu
2010年11月25日 16:49:02
3楼
还是不太明白。
厂家图纸好像是“串联”,和柴发不太一样啊?
回复
mel.zhu
2010年11月25日 16:51:25
4楼
可以这样理解吗?
市电单路供电,是不是就不用末端互投了?
回复
lingxuct
2010年11月25日 17:23:18
5楼
楼上是不是说错了?

单路市电(主供),另一路EPS作应急电源,这二路在末级自投!
回复
caiqiang1227
2010年11月25日 21:45:21
6楼
可以肯定的告诉你可以,双路电源末端切换,市电和蓄电池是不是两个电源??
回复
mel.zhu
2010年11月26日 09:53:25
7楼
末端互投,一定要做到末端配电箱吗?有没有更省事的办法?
回复
njanqun
2010年11月26日 10:07:31
8楼
同问,都用EPS了,再设末端自投有意义吗?

EPS装置本身就是双电源供电,EPS输出端是市电与逆变器输出自动切换的.
回复
njanqun
2010年11月26日 10:10:56
9楼
我是说用03号原理图
回复
mel.zhu
2010年11月26日 10:43:51
10楼
有点明白了!
首先,EPS、柴发等均为电源的一种,其功效在于防止断电!不论是“串”还是“并”
其次,末端双路互投,是消防强规要求,其目的在于保证消防设备的稳定工作,所以要设两路,直供到末端配电箱。
两件事,我们想和到一件上解决,好像真的行不通:lol
回复
无止境
2010年11月26日 11:03:55
11楼
EPS在末端配电就不需要互投。共用EPS末端加互投
回复