2002年07月29日 15:33:50
只看楼主

老师者,答疑解惑矣。有感于刘峰在消防问题上知识面及对规范的理解都很深透,所以称你做老师并不必自谦。我的问题其实在网上已经问了很久了,在现实生活中我也向许多同行老师请教过一直没有肯定的满意的答复,所以再次拿到网上来请教:一座学生活动中心,内有一600人的剧院,其余房间办公用,有中央空调。剧院观众厅和舞台上方空间都很高。观众厅离上方吊顶约十四米。舞台有二十米多,剧院这部分屋面为钢屋架,我的想法是剧院部分只在观众厅的吊顶内做湿式喷淋,舞台不做自喷系统,水幕和雨淋都不用做。

老师者,答疑解惑矣。有感于刘峰在消防问题上知识面及对规范的理解都很深透,
所以称你做老师并不必自谦。
我的问题其实在网上已经问了很久了,在现实生活中我也向许多同行老师请教过一直没有肯定的满意的答复,所以再次拿到网上来请教:
一座学生活动中心,内有一600人的剧院,其余房间办公用,有中央空调。剧院观众厅和舞台上方空间都很高。观众厅离上方吊顶约十四米。舞台有二十米多,剧院这部分屋面为钢屋架,我的想法是剧院部分只在观众厅的吊顶内做湿式喷淋,舞台不做自喷系统,水幕和雨淋都不用做。
征求大部分人的意见是水幕可不做但其它都要做。
但我查过大量资料和规范,均没有一定要做的条文。所以就此问题请教刘峰老师的意见。当然其它朋友都可以给我建议,不胜感激。
免费打赏
刘峰
2002年07月29日 20:54:30
2楼
如果是纯粹的剧院,剧院观看演出的观众都是较有素养的,观众厅本身不会发生火灾,火灾危险区主要在舞台,我认为不超过1500人的剧院,观众厅可以不设喷淋,水幕和雨淋都可以不设,如果钢屋架采用钢质防火涂料处理,观众厅吊顶内也不用设喷淋,但是由于设置了中央空调系统,在高度不超过8米的部位最好还是设置喷淋系统。但是,剧院应当形成单独的防火分区,而且必须确定功能为剧院,剧院和大空间歌舞娱乐场所是有区别的,有些大空间的歌舞娱乐场所是利用原剧院改造,一夹层一夹层的有迪士高、包房、演艺台等。这种场所按照《建规》,超过300平方米,就应设喷淋,超过8米的地方用雨淋系统,或自动扫描喷水灭火系统。
回复
woodtigers
2002年07月30日 02:06:32
3楼
刘老师在哪里工作?江西吗?
回复
lljjxx
2002年07月30日 17:28:09
4楼
刘峰老师:你提到的自动扫描喷水灭火系统,你有没有这方面的资料,请提供好吗?对此技术我非常感兴趣并急待了解。谢谢!
回复
刘峰
2002年07月31日 00:08:32
5楼
可以到WWW.NHTIANYU.COM去看看,那里有详细资料
回复
q131427
2002年08月03日 12:55:00
6楼
多谢刘峰
回复
sss_111
2002年08月03日 16:40:32
7楼
舞台有二十米多,必须有水幕及雨淋系统。
回复