最近的图纸让上海某单位审,每次都会有很多新问题,现拿出来请教各位:1.屋顶只要不是上人屋面,就不应设屋顶消火栓,上人孔也不算。2.屋顶消火箱一定要靠墙安装。(我认为可以独立设个墩子装的)3.化粪池选型和灭火器配置均要计算书,4.教工宿舍(户型和性质和住宅一样的)一定要设室内消火栓,一楼的自行车库也要设。因为有些东西本人也不知出处,不知上述是否对,特此请教,还有更多,只是一时相不起来:(
最近的图纸让上海某单位审,
每次都会有很多新问题,现拿出来请教各位:
1.屋顶只要不是上人屋面,就不应设屋顶消火栓,上人孔也不算。
2.屋顶消火箱一定要靠墙安装。(我认为可以独立设个墩子装的)
3.化粪池选型和灭火器配置均要计算书,
4.教工宿舍(户型和性质和住宅一样的)一定要设室内消火栓,一楼的自行车库也要设。
因为有些东西本人也不知出处,不知上述是否对,特此请教,还有更多,只是一时相不起来:(
2楼
1.屋顶只要不是上人屋面,就不应设屋顶消火栓,其实是看是否是平屋顶,平屋顶需设
2.屋顶消火箱一定要靠墙安装,主要考虑支架对屋顶防水层的破坏,如支架设置合理,可不靠墙
3.化粪池选型和灭火器配置均要计算书,未听说过
4.教工宿舍不需要设室内消火栓(看楼层数),一般可用干粉灭火器即可
回复
3楼
同意楼上的意见
回复
4楼
谁说灭火器的设置不计算,看灭火器设计规范吧。建议!!
回复
5楼
wo tongyi
回复
6楼
1.有楼梯上屋面,平屋顶应设屋顶消火栓。
2.屋顶消火箱不一定要靠墙安装,但高度要满足规范要求。
3.化粪池选型和灭火器配置要计算,
4.一楼设自行车库的教工宿舍是否要设室内消火栓要看楼层数。
回复
7楼
1、试压消火栓不是强制条文,平屋顶宜设
2、能按稳就行了。
3、要计算,是否要计算书就是审图的说了算,不过这两个的计算都比较简单,几行就算完了,没什么大不了。
4、看规范。
回复
8楼
同意wlj的意见。
不过最后一条应再加上体积一点。
回复
9楼
听了各位的意见可是不知听谁的好。上海的说平屋顶的不上人的话就不要设,我认为这不是原则性问题就不愿改,可是他也不行。气人。
回复
10楼
另外我认为雷雪梅的要看体积的观点不对,
住宅要看体积么?
我让建筑的把教工宿舍的名称改了,改为教师住宅。只有六层,高度不超过24米。所以就不设了。
回复
11楼
首先我要说:你现在是自己画图给别的单位的同事审核,人家说什么你就照着改,有些问题个人有个人的看法,特别对于这些不违反强制性规范的“宜”条文,毕竟你现在是求着人家的吗。
基于以上原则:
1。平屋顶均设置试验用消火拴,没听说过有屋顶不能上人的!
2.试验用消火栓应该贴墙安装,装个箱子便于维护管理,另外开关时阀门也吃得到力气。
3。上海的确需要计算书,你只算这点已经是省力的了,我上次从室内算到室外,包括了冷水,热水,锅炉,水箱,消防,排水,雨水,化粪池,灭火器及地沟。设计么,就是严谨!
4.改名字吧,反正你的建筑图看上去就是住宅呢。这事情给甲方说清楚,让他们知道如果不改建筑名称功能,就要多出一大笔钱,他们保证会省掉的,除非是有钱没地方化了才会去装。
回复