请教各位,如果是地下室剪力墙结构,剪力墙的竖向筋和水平筋哪个在里哪个在外,如果是框剪结构呢?请从结构受力角度进行分析一下,谢谢!

请教各位,如果是地下室剪力墙结构,剪力墙的竖向筋和水平筋哪个在里哪个在外,如果是框剪结构呢?请从结构受力角度进行分析一下,谢谢!
免费打赏
xingzm_nora
2010年11月30日 15:51:33
2楼
地下室外墙的计算模式一般为上下支承的,所以主受力钢筋为竖向筋,为使力臂更大,竖向筋宜放在外侧。不过有以下几个方面需考虑:1、水平筋是外墙抗裂的关键,宜靠近外表面;2、由于地下环境对钢筋的腐蚀,竖向受力钢筋宜增大保护层厚度,故宜放里面;3、从施工的角度讲,竖向钢筋宜放里面。因此,从耐久性、抗裂、施工等各方面考虑,地下室外墙钢筋一般水平筋在外,竖向筋在里。这也是通常的做法。不过有些设计院坚持竖向筋在外。个人以为这是得不偿失的做法,对房产商来说,外墙防裂,加快进度比牺牲点力臂增大点钢筋重要得多。
对于地上剪力墙等承受竖向或平面内水平荷载为主的构件,水平筋起到类似箍筋的作用,约束纵筋和混凝土以及承受剪力。当然应放在外排。
回复
boyu_1982
2011年03月17日 10:36:58
3楼
严重同意楼上观点
回复
zbhualala
2011年03月17日 13:44:48
4楼
很给力,学习中
回复