挠度不满足的解决方法
wh_52521_love
2010年11月24日 10:36:56
只看楼主

有一个工程,框架结构,某根框架梁的轴线跨度13.8m(净跨12.9m),采用500x900的截面,根据甲方的要求,此梁截面高度不能高于800mm,我们的计算结果是挠度不满足要求。根据《混凝土结构设计规范》挠度的计算主要与刚度有关,短期刚度的计算公式如图1所示,根据公式,短期刚度与As、ho的关系比较大,现在在截面高度不能提高的前提下,增加配筋面积,可以增加短期刚度,进而减小梁的挠度,另外从施工措施上,施工进行起拱,也可以减小梁的挠度。

有一个工程,框架结构,某根框架梁的轴线跨度13.8m(净跨12.9m),采用500x900的截面,根据甲方的要求,此梁截面高度不能高于800mm,我们的计算结果是挠度不满足要求。
根据《混凝土结构设计规范》挠度的计算主要与刚度有关,短期刚度的计算公式如图1所示,根据公式,短期刚度与As、ho的关系比较大,现在在截面高度不能提高的前提下,增加配筋面积,可以增加短期刚度,进而减小梁的挠度,另外从施工措施上,施工进行起拱,也可以减小梁的挠度。

除了这些方法,还有没有其他方法或者措施,减小梁的挠度,以满足规范要求。
请各位大虾赐教!

图1.jpg

免费打赏
坐在枫桥边
2010年11月25日 08:46:47
2楼
你看公式的分子有一项是钢筋面积,你增加钢筋面积试试,注意不要超筋啊
回复
creep0506
2010年11月25日 10:52:47
3楼
就是采用预应力或者组合结构,我现在也在做一个14m跨度的结构。
回复
juli2001
2010年11月25日 12:59:39
4楼
从上面的公式可以看出,增加截面高度是有用的,你不妨试一试。
回复
linshy745
2010年11月25日 13:50:24
5楼
梁预起拱 或者加预应力 或者型钢
回复
海阔天空0
2010年11月25日 15:14:02
6楼
基本上就是楼主说的方法,如果再有就是预应力了
回复

相关推荐