家中集体供暖。由于客厅温度不高,故安装一组立式暖气片,立式的这组和原来的暖气片共用进水管和回水管。现在的问题出现了,立式的暖气热,而原来的不热,好像不过水。请问高手们支招解决!
家中集体供暖。由于客厅温度不高,故安装一组立式暖气片,立式的这组和原来的暖气片共用进水管和回水管。现在的问题出现了,立式的暖气热,而原来的不热,好像不过水。请问高手们支招解决!
12楼
两组并联可通过垂直式暖气片回水管上加调节阀,调节流量,是两组平衡,不过前提是,原有压力和流量都要满足要求,就是别的房间也都热,这也才行。你家不知是几楼啊?
回复
13楼
有可能是:水力不平衡!在新加的散热器上加一个高阻阀,保证水力平衡。在你买散热器的地方问问有没有!
具体的还得你弄个示意图
回复
14楼
同意这位同仁的建议!
回复
15楼
如果原有系统是双管并联呢?会不会是客厅的散热器阻力大,流量小造成不热的呢?
回复
16楼
先看一下你家的散热片是走双管的还是单管系统,如果是双管系统的可以通过调节两个散热片的进水或出水阀门来平衡水量,如果是单管系统,先装供水管的相对会热点是正常的
回复
17楼
我是什么也不懂啊,看看各位太专业了,楼上提到的改成串联是否可行,看上面的说法应该是单管的。在就是各位仁兄能否说的通俗些啊?
回复
18楼
公用管管径?关小一点新的散热器,搞一搞水的平衡。
回复
19楼
确定是单管串联的,别的房间又都热的话可以改成串联的,这样两个散热器的水流量就相同了,都热了。
回复
20楼
是双管系统水平失调问题,可以在立式散热器前加高阻力阀门或者是将你家的散热器改成串联的。
个人认为你最好加阀门。
回复
21楼
你可以选择电热膜采暖,这个是一家一户的,自己可以控制。
因为集中供暖的话,没有自控性,很不方便。
电热膜,是一种利用导电碳墨散发出远红外采暖的一种低碳取暖方式。它安装方便,节能环保,而且,有一定的保健功效。
专业电地暖安装,为你提供高质量的产品一流的服务,让你在这个寒冷的冬天,不再受冷。
联系电话:0371-65989900
QQ:1135063731
招商热线:18939561615 电热膜招商代理(免费培训)
回复