砖混三层长度超过50米不设缝怎么办
wangmin11831
2010年11月24日 10:03:20
来自于砖混结构
只看楼主

砖混三层长度为56米,建筑上不允许设置伸缩缝,结构上怎么处理?

砖混三层长度为56米,建筑上不允许设置伸缩缝,结构上怎么处理?
免费打赏
半块砖
2010年11月24日 11:13:43
2楼
加大圈梁,最好也加密构造柱,屋面板加厚,双层配筋,设后浇带
回复
woshiboy
2010年11月29日 00:44:58
3楼
后浇带,板配筋通长,双层双向~
回复
alongtena
2010年11月29日 20:51:36
4楼
主要是看温差,沉降。

如果你计算下来沉降你可以控制在合理的范围内,那就主要考虑温差问题;抗震一般到没事,3层砖混;

窗户上下沿设拉筋通长;
设后浇带;该位置双层双向;后浇带上下通,如果沉降没问题,可不做基础后浇带;
屋面双层双向;
角柱箍筋加密;
构造柱设的密集点;
女儿墙,如果上人屋面,最好是现浇混凝土;
回复
myw369
2010年11月30日 14:13:01
5楼
留后浇带啊
回复
结构老卢
2010年11月30日 14:41:36
6楼
砌体结构主要是墙过长后与楼板的温度变形不协调,而且本身超长后也会出现温度裂缝,可以采取措施减少裂缝:增加长方向板配筋量,增加长方向圈梁配筋量,增强墙体抗裂钢筋,设墙体外保温,设顶板保温层。另外,可不可以象混凝土结构中的后浇带一样,在砌体中流一部分墙不砌筑,留马牙槎、插筋,主体施工完毕后用混凝土浇筑(我没这么做过,不 知道可行不)。
回复
xyanddyh
2011年02月03日 19:20:50
7楼
超过50米就要设置伸缩缝啊
回复
gq112233
2011年02月09日 11:31:33
8楼
我们这里不设,审图时审不过,砌体结构很容易产生裂缝的
回复

相关推荐

APP内打开