某6kV馈线线路,有母线侧隔离开关、断路器、负荷侧隔离开关。请问送电时操作顺序应该如何,停电时操作顺序又该如何?(+2分)分析为什么要求这么操作的原因!(+5分)[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-19 15:11 编辑 ]
某6kV馈线线路,有母线侧隔离开关、断路器、负荷侧隔离开关。
请问送电时操作顺序应该如何,停电时操作顺序又该如何?(+2分)
分析为什么要求这么操作的原因!(+5分)
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-19 15:11 编辑 ]
2楼
送电合闸操作顺序:母线侧隔离开关(刀闸)——负荷侧隔离开关(刀闸)——断路器。
停电拉闸操作顺序:断路器——负荷侧隔离开关(刀闸)——母线侧隔离开关(刀闸)。
原因分析:
严防带负荷拉合刀闸。
回复
3楼
断电:先断开断路器,在断开线路侧刀闸,最后断母线侧刀闸。
送电:先合母线侧刀闸,再合线路侧刀闸,最后合断路器。
按顺序的目的:防止断路器故障时(不断开),降低故障的影响范围。如果坏了母线侧刀闸,故障影响范围势必会增大。
回复
4楼
过来支持一下:victory:
回复
5楼
“防止断路器故障时(不断开),降低故障的影响范围。如果坏了母线侧刀闸,故 ... ”有这个说法吗?
回复
6楼
重点应该是: 断路器可以强行拉闸!!!
回复
7楼
几位操作顺序正确,隔离开关开断速度和灭弧能力有限,故不应带负荷操作,空开有快速断合速度和良好灭弧能力,所以在额定值内可以可靠的工作。
回复
8楼
大家都知道隔离开关不能带负荷拉闸,楼上几位也只是提到了这一点!
但是为什么送电要先送电源侧刀闸后送负荷侧刀闸呢?停电时有反过来先停负荷侧刀闸后停电源侧刀闸呢?
回复
9楼
区管在三楼已经回答了:
按顺序的目的:防止断路器故障时(不断开),降低故障的影响范围。如果坏了母线侧刀闸,故障影响范围势必会增大。
回复
10楼
嗯,解释还不够详细,还存在一点点问题!
[
本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-25 16:58 编辑 ]
回复
11楼
以上的朋友所说的停电和送电的顺序是对的,不再重复。
之所以要按这样的顺序停电或送电,除了上面朋友所说的原因外,主要是为了安全:即如果断路器在合闸的情况下带负载合、拉刀闸,或者负载回路有短路的情况,只要按上述的操作顺序进行操作,断路器的保护功能即会起作用,从而使事故的范围和影响减少到最小。