请教大家:98米高的综合楼要设喷淋系统,消防水池、消防泵房在地下三层,这个喷淋系统在竖向上需要分区吗?
请教大家:
98米高的综合楼要设喷淋系统,消防水池、消防泵房在地下三层,这个喷淋系统在竖向上需要分区吗?
2楼
6.2.4 每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m。
回复
3楼
非常感谢!
喷淋系统中1.2MPa的概念怎么解释?
回复
4楼
就是喷淋系统管网压力超过1.2MPa时需要分区供水
1楼回答的是说对于报警阀来水,其所管理的喷淋高差不能超过50米
回复
5楼
就是要分区的意思~
回复
6楼
肯定要分区的
一个喷淋分区 是有喷淋数量限制的
回复
7楼
最低喷头处静水压力不用大于1Mp进行分
回复