请教大家:98米高的综合楼要设喷淋系统,消防水池、消防泵房在地下三层,这个喷淋系统在竖向上需要分区吗?

请教大家:
98米高的综合楼要设喷淋系统,消防水池、消防泵房在地下三层,这个喷淋系统在竖向上需要分区吗?
免费打赏
lcs37360
2010年11月24日 10:40:30
2楼
6.2.4 每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m。
回复
s_s_c
2010年11月25日 01:12:59
3楼
非常感谢!
喷淋系统中1.2MPa的概念怎么解释?
回复
wkq_1987
2010年11月25日 10:07:28
4楼


就是喷淋系统管网压力超过1.2MPa时需要分区供水

1楼回答的是说对于报警阀来水,其所管理的喷淋高差不能超过50米
回复
aionyu
2010年11月27日 12:36:09
5楼
就是要分区的意思~
回复
babaluosha
2010年11月29日 10:21:20
6楼
肯定要分区的

一个喷淋分区 是有喷淋数量限制的
回复
yunxiyixian
2011年10月18日 10:55:28
7楼
最低喷头处静水压力不用大于1Mp进行分