请问各位大侠,石油污水处理工艺中,初沉池的表面负荷大概定在多少就算合适?我的SS=1000mg/l.
请问各位大侠,石油污水处理工艺中,初沉池的表面负荷大概定在多少就算合适?我的SS=1000mg/l.
2楼
给排水手册有的,你自己找找吧
或者请高手指导
回复
3楼
一般选择下线吧,保险点
回复
4楼
初沉池表面负荷1.5-4.5
回复
5楼
不太合适吧,因为是石化废水,要根据具体哪个工段才能确定吧,炼油和开采,含泥量相差就很多。
回复
6楼
还是请教一下有经验的人吧,这样比较保险呢
回复
7楼
嗯,主要是考虑悬浮物和油的去除,还有一些阴阳离子,这工艺定的人头疼,这设计参数也不好弄。。。
回复
8楼
怎么没人给准确答复啊?初沉池设计手册上是二沉参数的两倍,但是实际上最好是跟二沉一样设计,负荷去1~1.5比较安全
回复
9楼
楼上的说得对,4楼有点瞎扯淡。
回复
10楼
弄清楚是炼油废水还是采油废水,一般炼油废水不设初沉池,而是设隔油池和气浮池,这样既可以去除废水中的油又可以去除SS.
回复
11楼
希望高手出现
回复