专题:小区锅炉房施工,不断更新上传,减震篇
xzj1218
xzj1218 Lv.4
2010年11月23日 17:21:53
来自于工地图片
只看楼主

专题:小区锅炉房施工,不断更新上传之减震,请大家指教,谢谢![ 本帖最后由 xzj1218 于 2010-11-25 12:38 编辑 ]

专题:小区锅炉房施工,不断更新上传之减震,请大家指教,谢谢!

[ 本帖最后由 xzj1218 于 2010-11-25 12:38 编辑 ]

PB210022.JPG


PB210027.JPG


PB210028.JPG


PB210029.JPG


PB210030.JPG


PB210034.JPG


PB210035.JPG


PB210043.JPG


PB210050.JPG

免费打赏
oksoft
2010年11月26日 14:04:18
12楼
感谢提供图片!
回复
pengsongjie
2010年11月26日 16:53:44
13楼
进来学习了 谢谢各位
回复
duanshengchen
2010年11月29日 10:28:21
14楼
不错 学习~~~~~~~~~
回复
yudaolaoyaopo
2010年11月30日 15:37:55
15楼
泵房这么脏:L
回复
xzj1218
2010年11月30日 22:38:12
16楼
泵房这么脏

回复:还没装完,没处理呢。。。
回复
宝贝佳林
2010年12月01日 13:30:21
17楼
水泵进水口不用安装 过滤器吗?
水泵的进出水口应安装压力计
回复
寒冬
2010年12月01日 14:57:59
18楼
感觉施工挺乱的,泵的隔震措施是一道比较关键的工序!
回复
gps_bjbean
2010年12月01日 15:16:40
19楼
我来说几点,供大家参考和共同提高:
首先写在前面,我特不愿意看到有人说机房怎么这么脏,这么乱啊,我知道你肯定不是在施工现场的人,因为我们干施工的面临的都是这些,天天都是灰里来,灰里去的,有时候裤子、鞋子脏了都不好意思去和人家挤公交,但这没办法,这就是施工现场,最后交给业主和物业的漂漂亮亮的泵房还很有可能是我们管理人员自己去干的,因为到后期施工队的人也很少了,有时候时间紧就是这些在现场平时什么什么工,什么什么总的亲自去打扫卫生,这些人我估计多半在家里可能都不干活的,说远了,言归正传
一、 说明一下:第一张图片中的减震为SD型橡胶隔振垫,第五张图片中的减震为JSD型橡胶隔振器,一般为设备自带。设备不带的情况一般采用隔振垫即可。
二、 有些看不懂的地方:热水循环泵为什么再第五张图片中有JSD 的大样,而第一张图片却采用SD的橡胶垫呢?
三、 补水泵下自己做型钢基础当然可取,但与泵基础接触面的面积稍微小些,至少由于橡胶垫过大(橡胶垫超出泵基础过多),感觉基础面较小,建议将多余的部分去除。且,SD型橡胶隔振垫的排布应该是有问题的,应该采用交替排布,可能这么说不好理解,我下面贴个图吧
四、 循环泵采用JSD减震器直接固定到混凝土基础,本人觉得应该事先与土建沟通,明确其基础上的做法及厚度,一般情况下,直接固定到混凝土基础上的减震器待土建做完基础上面层之后,减震器均被覆盖,起不到减震作用。要不土建施工中将此部分留出,要不机电单位明确做法后在基础上先做钢制垫片满足其厚度,想让土建先进行基础面层施工估计是没什么盼头了。
五、 图片一中托架处由于角度问题,没有看清里面是否店有橡胶减震垫。
六、 不知道泵房内空间是否能满足,个人建议不锈钢波纹伸缩器应安装在水平管道上,在伸缩器后做固定托架,让水泵基础减震和伸缩器同时发挥作用,图片中的做法,水泵基础减震后到托架再到竖向不锈钢伸缩器,首先托架如果下面垫有隔振垫,但其减震幅度肯定和水泵基础减震器不同且远小于减震器,其次如此做法理论上应该在竖向伸缩器上方做固定支架使其伸缩器发挥作用,并保证竖向管道不是由法兰受力。

[ 本帖最后由 gps_bjbean 于 2010-12-1 15:20 编辑 ]
回复
xzj1218
2010年12月03日 13:09:22
20楼
一、说明一下:第一张图片中的减震为SD型橡胶隔振垫,第五张图片中的减震为JSD型橡胶隔振器,一般为设备自带。设备不带的情况一般采用隔振垫即可。
二、有些看不懂的地方:热水循环泵为什么再第五张图片中有JSD 的大样,而第一张图片却采用SD的橡胶垫呢?

回复:我认为这与水泵安装的形式及水泵大小质量有关系,不知您认为如何?

三、补水泵下自己做型钢基础当然可取,但与泵基础接触面的面积稍微小些,至少由于橡胶垫过大(橡胶垫超出泵基础过多),感觉基础面较小,建议将多余的部分去除。且,SD型橡胶隔振垫的排布应该是有问题的,应该采用交替排布,可能这么说不好理解,我下面贴个图吧

回复:您所说的排布应下有水泥基础,然后垫如您所给图片,再垫钢垫板,而后水泵;采用型钢基础时,我认为橡胶垫应垫在型钢基础下,而后水泵直接与型钢连接,您认为呢?

四、循环泵采用JSD减震器直接固定到混凝土基础,本人觉得应该事先与土建沟通,明确其基础上的做法及厚度,一般情况下,直接固定到混凝土基础上的减震器待土建做完基础上面层之后,减震器均被覆盖,起不到减震作用。要不土建施工中将此部分留出,要不机电单位明确做法后在基础上先做钢制垫片满足其厚度,想让土建先进行基础面层施工估计是没什么盼头了。
回复:土建这是完活面了,不知是否可以,请指正?

五、图片一中托架处由于角度问题,没有看清里面是否店有橡胶减震垫。
回复:托架处无见证,因为是锅炉房,水温打百度,采用何种减震,请指教?

六、不知道泵房内空间是否能满足,个人建议不锈钢波纹伸缩器应安装在水平管道上,在伸缩器后做固定托架,让水泵基础减震和伸缩器同时发挥作用,图片中的做法,水泵基础减震后到托架再到竖向不锈钢伸缩器,首先托架如果下面垫有隔振垫,但其减震幅度肯定和水泵基础减震器不同且远小于减震器,其次如此做法理论上应该在竖向伸缩器上方做固定支架使其伸缩器发挥作用,并保证竖向管道不是由法兰受力。

回复:不锈钢伸缩管放在水平管固然好,但是想如图连接根本没有空间,设计也是如此。请指正?
回复
wangrenhao11
2010年12月09日 09:55:10
21楼
路过学习,不懂,搬凳子看高手过招
回复