请教一下关于调速器调有功,励磁调无功的问题?
blueberry612
2010年11月22日 17:30:49
来自于电站工程
只看楼主

调速器在并网前,调的是转速,并网后调的是有功。当系统需求的有功小于发电机发出的有功时,系统(发电机和系统频率一致)的频率会上升,此时需要关导叶,降低发电机发出的有功。这种说法应该没有错吧。励磁在并网前,调的是发电机端电压,并网后调的是无功。当系统需求的无功小于发电机发出的无功时,发电机的端电压和系统电压都会上升,此时需要减小励磁电流,降低发电机发出的无功。这种说法应该没有错吧。我现在想请教的问题是发电机的定子绕组是感性的,按理说应该是机端电压始终滞后于定子电流,那是怎么通过调励磁电流(励磁电流是直流吧,只能改变其大小?),使得功角特性改变,也就是如何让发电机的机端电压与定子电流的角度发生改变?(角度改变,自然而然,有功和无功也会改变)

简单的说,就是明白励磁可以调无功大小,但不明白励磁怎么使得发电机的无功是吸收系统的还是发给系统。
免费打赏
lingxuct
2010年11月22日 17:56:21
2楼
楼主已知道操作方法和基本原理,至于“功角特性”解说会较麻烦,好象“发电机”篇章中有专门解说。

“机端电压始终滞后于定子电流”说法有误,个人感觉“好象是反了”?
回复
blueberry612
2010年11月22日 23:32:27
3楼
啊。谢谢您。但是这个问题依然没有解决。。
回复

相关推荐