楼板四角裂缝
muqiang8085
2010年11月22日 16:25:45
来自于砖混结构
只看楼主

这是一个居民楼的楼板,已居住好几年,在楼板的四个角出现裂缝,已贯通,有渗漏现象,请问是收缩裂缝吗?应如何处理?附图

这是一个居民楼的楼板,已居住好几年,在楼板的四个角出现裂缝,已贯通,有渗漏现象,请问是收缩裂缝吗?应如何处理?附图

IMG_0767.jpg

免费打赏
alongtena
2010年12月22日 12:06:38
2楼
不知道跨度开间大小,结构形式;

随便说说。。

面层凿掉50,不要打断钢筋;

开间跨度小,四角加3-5根拉筋,钢筋10-14的,位置方向是沿你这个裂缝走,钢筋深入两边梁中;不要搞成放射筋,,那个对裂缝控制没什么作用;

大的话。。上面双向通筋8@200;

然后高标号砼浇筑;

一般出现这种问题,,都是跨度大于3900,没有加强措施造成的;
回复
muqiang8085
2011年01月13日 08:40:05
3楼
谢谢 学习了
回复
yolanda206
2011年01月13日 14:10:59
4楼
应该是设计中没有考虑角部防裂问题,放射筋不知布置没有?
回复
liaojiang_1
2011年01月21日 19:43:59
5楼
楼板这种破坏很常见,一般不影响结构安全,处理一下漏水的情况就可以了
回复
xzwp
2011年01月23日 17:17:08
6楼
这种情况肯定是结构受力裂缝,须补强
回复
shangyao3
2011年01月23日 18:16:20
7楼
不会影响安全
回复
lhb5201314
2011年01月23日 20:55:45
8楼
我台州地区的,这里有规定,房屋四个阳角以及跨度大于等于3900板都需人为加强,一般为10@150,双层双向拉通!
回复
jene.1
2011年01月24日 15:00:34
9楼
设计时加点放射钢筋,有点效果的。
回复