户间传热的温差大于5度计算,包括5度吗?
hufei551
Lv.3
2010年11月22日 12:41:12
来自于
采暖供热
+
关注
取消关注
只看楼主
技术措施上说的是大于5度,书上说的是大于等于5度,到底包括5度吗
技术措施上说的是大于5度,书上说的是大于等于5度,到底包括5度吗
免费打赏
snail_yin
2010年11月22日 13:40:15
2楼
暖通规范第4.2.5条:与相邻房间的温差大于或等于5度时,应计算通过隔墙和楼板等的传热量。
已经说得很清楚了。除了规范,无论是技措还是书都不是强制执行。
回复
阿胜01
2010年11月22日 13:41:26
3楼
当然包括5摄氏度
!
回复
hufei551
2010年11月22日 14:22:55
4楼
对,以规范为准!