前提:我公司在湖南株洲有一个商业项目,70000多平方、五层;准备做商场及大型超市,配套部分电影院及肯德基、麦当劳什么的。问题:我审图时发现,中央空调工程只有夏季供冷,没有设计冬季供热。以我在株洲临近城市长沙十几年的工程经历,像这样的项目是要用热水锅炉进行冬季制热的(毕竟档次摆在那里),就反应到公司及设计院;答复都差不多:应该不要把!公司还说计划以后在长江以南的项目都没有考虑冬季制热,我心里那个汗啊!!
这里补充一下,公司及设计院都是深圳的,株洲这个项目是公司在湖南的第一个项目,设计院就不知道了;还有公司以前在深圳相同的项目因气温关系都是不用冬季制热的。公司领导组织专门会议,经过力争,现在的情况是设计院先设计,要以后的经营部门去调查湖南长沙、株洲相关商业项目的情况及视以后的经营情况再决定是否上锅炉。我心里其实是有点急的,现在不定好,锅炉能源怎么办,不管是用电还是用燃气室内、室外、资金都要做调整,不是一次到位好嘛。
株洲冬季大概的气象资料:一般温度达到-2到-3°C、极限可达-6°C。经常阴雨连绵、湿度较大,冬季是要穿毛衣,棉袄的。
请问各位大侠这种情况到底要不要做冬季制热,出出主意吧!
2楼
不是”温度较大“而是”白天、夜晚温差不大“
回复
3楼
看档次和情况吧,不知道株洲属于夏热冬冷地区还是夏热冬暖地区,我们做到长沙统统制热。
拿夏热冬暖地区的福州来说,一般项目不制热,但是做了个五星级酒店,设置了制热设备。
不过如果是全商业,需要好好算算,内部发热量大。我们上海大商场冬季都开制热的。
回复
4楼
你先查下规范,那么规范没说一定要,那么再问问业主什么要求,根据业主要求来做,干活不由东,累死也无功。
另外不知道你是哪方的审图,一般审图没必要在这方面叫真,应该尊重设计意图,你有想法就在上面建议考虑就好,做不做应由设计考虑。
回复
5楼
湖南地区的商业是否供热,没有唯一的答案。一般来说,人员密度大、门窗比较密闭的超市是用不着供热的,地下超市更无必要。人流量不大、室内布置比较开敞的高档商场最好做供热,才能上档次。所以业主最好是去做实地调查,除了看同档次的商场有没有设计供热,还要问他们有没有开,为什么呢,因为我知道很多商场设计了供热,但是真正运行的时间很少,实际上是非常浪费的。建一套锅炉房要花不少钱,占不少面积,结果用的时间一个月都不到。业主往往要权衡一下,到底是舒适性重要,还是省钱重要。我认为综合商业做部分区域的采暖比较合适。
回复
6楼
我同意5#的看法,是否要制热要看实际情况。
我所在地方属于寒冷地区,但是在寒冷区基本上算是最南面了。我们这边的情况是,大型超市冬季不做制热,基本没有问题。高档商场做一点制热。(只是在附属的办公用房,及一层商场一定区域做地暖,冬季制热问题基本可以解决)。
具体问题,具体分析。
回复
7楼
1、株洲属于夏热冬冷地区,隔长沙也就40多公里。具体情况是地下室为车库,一二层楼为较高档的商场,三楼大部分是超市,四楼是电影院及餐饮,每层有1万多平方。像以前在长沙几个这样的项目都是有热水锅炉的
2、本人就是建设方在本项目的管理代表;问设计,设计说按你们建设方的意思,如要就增加设计。也不是审图,只是自己看一下,出于职业道德觉得有必要提出来,公司领导也没有在湖南的经验。
3、谢谢你的意见,我也觉得至少一二楼的商场及四楼的电影院需要供热。
回复
8楼
回复
9楼
如果强调“档次”,就必须在个别区域供暖。室外最低温度-5,不一定要上锅炉。可以计算出个别区域总热量需求,用风冷系统供热也可以的!水路管网组合。
回复
10楼
本人认为需要供热。长沙冬季是会很冷的,公共建筑如果没有供热,那么怎么可以吸引人过来购物、消费,作为甲方代表要慎重考虑这个问题。 本人在浏阳做了工厂的项目,是用风冷热泵供热的,也可以用风冷热泵供冷,只有一套系统,省钱省事,不用锅炉房。当然供热温差也是按照5℃来的。
回复
11楼
需要制热,不过制冷量可以选的小点
回复