现场配电柜电缆出线接线
cdf1982
cdf1982 Lv.7
2010年11月21日 14:33:41
来自于工地图片
只看楼主

请大家看看现场配电柜电缆出线的接法,是否合规范。

请大家看看现场配电柜电缆出线的接法,是否合规范。

DSC00003.JPG


DSC00002.JPG


DSC00004.JPG


DSC00005.JPG

免费打赏
loafer32
2010年11月25日 21:00:47
32楼
太乱 了 横平竖直
回复
yq331972285
2010年11月25日 21:08:13
33楼
我看到有电缆挂牌,就是线有点乱
回复
yuhuabin
2010年11月26日 09:25:28
34楼
如果是德国威图的柜体确实不错。不过你们施工配电线真不咋的!
回复
dhsh_123
2010年11月26日 16:24:09
35楼
没有线槽,不太完美
回复
rfygh
2010年11月26日 16:47:02
36楼
电缆的固定还行。没有背面照,不知电缆挂牌否?柜底的那个大窟窿要用防火板封堵
回复
xiaoxiaocun102
2010年11月26日 17:26:43
37楼
呵呵--还可以啦,注意细节就好了:handshake
回复
鹏宇
2010年11月26日 18:50:15
38楼
嘿,右边的出线怎么选的都是黄线、你不用线槽还不用那种绑带?电缆上吊牌挂在背面你给谁看的,柜体底部用防火板和防火泥遮掩好
回复
junshouxu
2010年11月27日 23:15:21
39楼
这个柜内没几台设备可控制的,夸大外形,走线没有用线槽,用扎带太多,线套管太松而且还有好多线没有的,维修查线实在太累,排版不合理-------
回复
hy137430202
2010年11月28日 02:21:18
40楼
用铜管套 再用液压钳压好
回复
hy137430202
2010年11月28日 02:23:05
41楼
太乱了 建议整改
第一、线要横平竖直
第二、线要走线槽
第三、线要做好标号
第四、电缆牌要挂在正面
第五、线最好分颜色
第六、电缆固定建议用电缆夹夹好
第七、做好箱体的密封工作
回复

相关推荐

APP内打开