ESFR喷淋系统管径
逸风
逸风 Lv.3
2002年07月22日 16:16:07
只看楼主

本人做了一个ESFR喷淋系统设计,想了解别人是怎样做的,比如从第一个喷头到第十二个喷头的管径确定是多少?一般经验值是多少,这样可省却大量的水力计算,虽然这样违背规范要求,但本人较懒,还望各位大侠帮忙,多谢!

本人做了一个ESFR喷淋系统设计,想了解别人是怎样做的,比如从第一个喷头到第十二个喷头的管径确定是多少?一般经验值是多少,这样可省却大量的水力计算,虽然这样违背规范要求,但本人较懒,还望各位大侠帮忙,多谢!
sss_111
2002年07月22日 19:16:27
2楼
管径确定是多少给排水设计手册第2册,沿程损失要考虑大些才能满足手册的管径。