GGD柜内电动电容器的数量问题
lfbua
Lv.2
2010年11月21日 12:44:42
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
GGD低压开关柜2200×800×600,柜内按安全规程可否装3台DW15或DW17-630A/3的电动断路器?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-12 15:56 编辑 ]
GGD低压开关柜2200×800×600,柜内按安全规程可否装3台DW15或DW17-630A/3的电动断路器?
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-12 15:56 编辑
]
免费打赏
zfwkkgzjs
2010年11月21日 13:06:33
2楼
就这样的柜子尺寸肯定不可以啊,宽改为1200可以了
回复
huoche999
2010年11月21日 14:14:46
3楼
兄弟我也想知道啊
回复
state-grid
2010年11月21日 20:16:05
4楼
就算1000的柜宽最多也只能装2个DW15,800柜宽我们就装一个,三个的话只能分两个柜装,DW15又不能上下装两排,这样飞弧距离不够,800柜宽实际可用宽度就680,1000的话是880
回复
lawu__
2010年11月22日 09:39:34
5楼
楼上好厉害 学习了
回复
zhl6652651
2010年11月26日 14:47:43
6楼
1000的柜宽最多也只能装2个DW15,800柜宽我们就装一个,三个的话只能分两个柜装,DW15又不能上下装两排,这样飞弧距离不够,800柜宽实际可用宽度就680,1000的话是880
回复
a2134879
2011年04月12日 15:55:21
7楼
学习了。。。