预应力钢绞线断丝和滑移怎么处理?
tljtzqq
tljtzqq Lv.5
2010年11月21日 10:06:46
来自于桥梁工程
只看楼主

单位正在施工一座钢管混凝土系杆拱桥,其中的预应力现浇系梁为箱型结构。有16束每束13根钢绞线,在预应力张拉施工中出现了局部钢绞线断丝现象,有的每束13根钢绞线中断了4丝,有的每根钢绞线(共7丝)中断了2丝。检查钢绞线出厂质检资料和工地原材料进场质量检验报告的各项内容(含弹性模量)符合规范要求。张拉设备均以经过效验,施工中未出现超张拉现象。目前我们正在分析原因和寻求处理。请问这种情况是怎么产生的,一般处理方法有哪些?施工中应如何避免此类事情的发生?

2010年12月02日 15:48:42
12楼
学习了,感谢各位了
回复
xjdllw
2015年08月04日 10:25:04
13楼
同时,加入工具夹片或工具锚中有旧伤存在,也是在张拉过程中易出现断丝现象,我刚刚就遇到了这种断丝,工人在施工前未检查,出现断丝后发现是夹片原来就有旧伤。
回复
woniutubu
2015年08月04日 14:48:29
14楼
估计是操作时存在误差,也有可能是钢绞线编束时不规范,常规情况下是不会出现以下情况的。
回复
托尼欧
2016年07月19日 14:42:14
15楼
小范围的话可以不用处理
回复
leizhen1267
2016年07月19日 18:39:33
16楼

看描述不是小范围
回复

相关推荐