请教高手如何理解高规8.1.3条
zhangyipeng82
2010年11月20日 15:46:59
只看楼主

是每一层的框架部分所承担的地震倾覆力矩都要小于其本层结构总地震倾覆力矩的50%才能按框架剪力墙结构来确定框架的抗震等级还是只要大部分楼层满足这个规定就可以了?

是每一层的框架部分所承担的地震倾覆力矩都要小于其本层结构总地震倾覆力矩的50%才能按框架剪力墙结构来确定框架的抗震等级还是只要大部分楼层满足这个规定就可以了?
poormanlee
2010年11月20日 18:28:57
2楼
底层的倾覆力矩
回复
麦兜懒猪
2010年11月21日 15:27:04
3楼
原来我们这是全部楼层都控制,后来和北京的合作说加强区控制就可以!审查的也没提!
回复
shezongjun
2010年11月21日 23:36:34
4楼
新手路过,我也想了解下,希望高手指点下
回复
0303100458
2010年11月22日 01:21:15
5楼
这个问题我也一直想要答案,看看哪个高手能指点迷津,又或者等新高规出来看看这一条有没有明确的条文解释,我相信全国很多人都会有这样的疑问
回复
飞翔的海
2010年11月22日 09:16:12
6楼
这个是看底部的倾覆弯矩,一般而言底部最大,抗震审查的时候就看底部
回复
masqqn
2010年11月22日 10:01:40
7楼
2010版抗震设计规范6.1.3条明确说明:在规定的水平力作用下,底层框架部分所承担的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时,其框架等级应按框架结构确定,抗震墙的抗震等级可与框架的抗震等级相同。反之就是框架抗震墙结构。值的注意的是:底层是指计算嵌固端所在的层,而非是指建筑物的底层
回复
linxiuxie
2010年11月23日 17:06:05
8楼
好像很多设计院都是要求底部加强区要满足,不过有时候看是什么项目,安置房可能会要求比较低,小于50%就可以了。要求比较高的,一般会调到38%左右吧。
回复
marsmen100
2010年11月24日 16:46:58
9楼
这条在计算文件的那个位置看啊。。
那为给指点下。。谢谢
回复
lj306863799lj
2010年11月24日 18:36:44
10楼
正需要这个,太感谢了。
回复
thy1970
2010年11月24日 19:07:41
11楼
底部加强区要满足
回复

相关推荐

APP内打开