各位兄台,如题。当然,前提条件是正常运行状态下,单相回路,而且不同时接触火线。说一个生活中的例子,家里墙上的单相3孔插座,在零线孔上插入一根铁丝,用手捏住这根铁丝,是否会触电?几年前在工地上干活,无意中碰到了插线的零线,移动照明灯的线没有插头,就把线剥皮后直接插入插座,各位认为结果是什么?哈哈,没有任何感觉,就是说,摸到零线不会触电!按理说零线上也有电流啊,为何不会触电,请各位兄台各抒己见。
各位兄台,如题。
当然,前提条件是正常运行状态下,单相回路,而且不同时接触火线。
说一个生活中的例子,家里墙上的单相3孔插座,在零线孔上插入一根铁丝,用手捏住这根铁丝,是否会触电?
几年前在工地上干活,无意中碰到了插线的零线,移动照明灯的线没有插头,就把线剥皮后直接插入插座,各位认为结果是什么?
哈哈,没有任何感觉,就是说,摸到零线不会触电!
按理说零线上也有电流啊,为何不会触电,请各位兄台各抒己见。
2楼
不会触电,从理论上讲,0.4kV低压系统,为防止中性点的电压偏移,变压器低压侧一般采用星形中性点接地的工作方式,TT系统,TN系统电源零线是接地的,正常情况下,导线电阻忽略,没有压降,人和中性线都在地电位,没有电压差,因此不会触电。
从实际工作经验讲,在分电箱里面,一般都共用一个零线排,假设已有部分开关下带负荷,现在要在另一开关下接入新的负荷,在接零线的时候,你肯定是直接就接零线了吧,你总不会把人家在运行的开关断开了再接零线吧,可见零线是没有电的,当然零线断线了,而负荷不平衡的情况,你就可以体验触电的感觉了
回复
3楼
带电安装的时候都是直接往零排上接线的呀
但是如果零线电流大,对地有个十几伏的压差,会麻的,如果零线断了,就惨了
回复
4楼
正常情况下不会电倒人,但故障情况下N线会从其他地方传来故障电压,而你根本就难以觉察,所以千万不能大意
回复
5楼
支持2楼!
N线在正常情况下,与电源侧连接良好,且线路阻抗符合工作要求,其对地电位是很低的,所以没有触电的感觉。
但是,楼主说的做法是违规的,而且是极其危险的!当线路上某点发生短路故障,短路电流将会使N线电位提高,人体分流,就触电了。
万一电源侧N线因某种原因而断开(熔丝熔断、接触不良等),人体碰N线肯定要触电了。
回复
6楼
嗯,感谢各位的忠告,安全第一,现在肯定不会再那样做了。
回复
7楼
太危险了 人体对地电阻小于N线就掺了
回复
8楼
关于零线不会电人的问题:正常情况下零线与地没有电压(电位差)当然不会有触电的危险啊!
如果零线断开了你就危险了!
回复
9楼
触电是因为人体有电流通过,而产生电流的需要两个条件:1,导体;2,压差。理论上讲N线与大地等位而不会触电。但实际上有太多的情况下N与大地是有压差的,且人体恰恰是导体必然会造成人体触电,至于伤害大小主要看压差的大小。
回复
10楼
身体潮湿时不要去碰裸露的N线。
回复
11楼
人体电阻比导线电阻大多了,所以人直接碰零线,没多少电压。
零线是有电流,他从导线走,又不从人走,当然没多大感觉。
回复