高层消防
dtliuzp
dtliuzp Lv.2
2002年07月20日 22:35:57
只看楼主

各位同行:本人碰到一个问题:某二类高层消防用水按20l/s考虑,喷淋按20l/s考虑,请问屋顶共用消防水箱设置为24t还是多少吨?谢谢!

各位同行:
本人碰到一个问题:某二类高层消防用水按20l/s考虑,喷淋按20l/s考虑,
请问屋顶共用消防水箱设置为24t还是多少吨?谢谢!
sss_111
2002年07月21日 08:48:26
2楼
18吨
回复
hui121
2002年07月21日 18:19:34
3楼
只要按18吨就可以了。
当然,如果你要做的更大,而甲方没有意见的话,我想,别人也不会反对的。
回复
逸风
2002年07月22日 09:57:33
4楼
当然是18t,超过18t更安全,不过没有必要,高规中有明文规定,好好查查
回复
mqy128
2002年07月22日 18:18:56
5楼
12t
回复
mohanmed
2002年07月22日 18:32:17
6楼
18吨,规范中有规定,超过18吨的按照18吨考虑!
回复