一个变电所控制室,约一百多平方的屋子,设计了63个灯管,图中一个格栅3个光源,天花板约600。施工完毕后,夜间灯全开,无法待人,后来改造,整个控制室只留6个光源。
一个变电所控制室,约一百多平方的屋子,设计了63个灯管,图中一个格栅3个光源,天花板约600。施工完毕后,夜间灯全开,无法待人,后来改造,整个控制室只留6个光源。
2楼
那图也审过了,好样的:lol
回复
3楼
改名叫灯泡设计院吧
回复
4楼
多按了个3字而已,设计院的领导要给设计的换装备了。键盘用一个好一点的。
回复
5楼
回复
6楼
洗灯光浴吧
回复
7楼
见识了确实够彪悍的!人待时间长了恐怕要晕了吧!:)
回复
8楼
这样配电的话,电缆有多粗呢?
回复
9楼
你有两点不具体:一是房间具体是多大,101平方跟199平方都是100多平方;二是光源的功率没有说,设计院如果设计的是18W/光源,装个40W/光源也不一样。
按配电室100平方算,配电室200的照度,国标的要求是8W/平米,我们算6W/平米,如果每个光源的功率是18W(我们公司的荧光灯功率算)的话:
100*6/3/18=11盏(33个光源)。
你只留6个光源就够了,说明要么是单个光源功率太大,要么就是照度不够。感觉是设计院有问题,安装可能也有问题。设计院光源多了,施工把单个光源功率放大了。
11盏(33个光源)是理论值,这里只是跟楼主的光源比较用的,画图布置考虑双数那是后面的事了阿。
[
本帖最后由 xiaoyuyao201 于 2010-11-25 14:52 编辑 ]
回复
10楼
可见干什么都要认真,幸亏这是广源
回复
11楼
像办公照明用得着那么大照度吗?每次用户都嫌灯多