插座没有负荷,居然会跳闸-------郁闷的了
liuxianbo21
2010年11月19日 16:29:14
来自于照明工程
只看楼主

一居户,家里的总开关总是送不上,把照明,插座,空调的等1P的断路器拉下,在送总开关,能送上去。最后检查出是插座的一路电送不上去。问???把插座的所有负荷全拔掉,在送开关,送上去,又跳掉。什么原因???急

一居户,家里的总开关总是送不上,把照明,插座,空调的等1P的断路器拉下,在送总开关,能送上去。最后检查出是插座的一路电送不上去。问???把插座的所有负荷全拔掉,在送开关,送上去,又跳掉。什么原因???急
免费打赏
wangccad
2010年11月19日 17:14:04
2楼
可能是这个插座回路短路
回复
aystddn
2010年11月19日 18:12:48
3楼
插座回路有问题,看你开关带不带漏电保护,回路中短路或漏电,当然也包插座问题
回复
lijiaxue
2010年11月19日 18:58:06
4楼
应该是相线接地了
回复
zfwkkgzjs
2010年11月19日 23:47:32
5楼
楼主那里是用了很长一段时间才有现在的问题还是刚用,进户线一般都是漏电做主开关的,我想应该是开关至插座的线路有漏电的现象
回复
ljphb
2010年11月20日 09:40:58
6楼
插座回路有问题,漏电了。
回复
无止境
2010年11月20日 15:00:40
7楼
线路漏电 分段查 换线
回复
hsa8
2010年11月20日 16:53:28
8楼
这个问题我处理过,估计是买啦水货,把盖子打开看看就知道啦,很可能插座已近短路啦。1998年的时候帮一个厂干私活,就是这个问题,逐级排除,最后就这一点查出来收获啦银子100远。呵呵见笑啦。
回复
liuxianbo21
2010年11月21日 09:26:54
9楼
问题查出来了,不是插座的问题,是预埋线的问题。我把火线换了一根就好了。当时怎么都查不出来,把使用电器拔掉还是跳。我就估计是线的问题。我现在是将接地的线当火线来使用,把。没办法才那样子
回复
luoyesuijin
2010年11月21日 11:49:54
10楼
短路或漏电
回复
huadongdianzi
2010年11月21日 22:20:24
11楼
一般都是线路破皮或者短路 插座因该用2P的漏保或者空开吧 带个表 查得快