三级钢焊接不合格怎么处理?
lyp831520
lyp831520 Lv.12
2010年11月19日 16:14:16
来自于闲聊茶吧
只看楼主

工程柱钢筋为三级钢,用电渣压力焊后,经抽样检测后不合格,目前柱、梁模板已安装好,拆除后损失很大,请问有什么好的处理方法?

工程柱钢筋为三级钢,用电渣压力焊后,经抽样检测后不合格,目前柱、梁模板已安装好,拆除后损失很大,请问有什么好的处理方法?
免费打赏
xg19631024
2010年11月19日 22:57:48
2楼
先不要浇捣混凝土,立即进行二次(加倍)送检,如果当地质监部们要求严格的话,那就要做一些现场处理,大部份也是走过场,
回复
www.rainbow-yard
2011年03月09日 10:42:03
3楼
进行复检,结果送设计单位,由设计人员决定如何处理。
回复
ynxyjsjlgs
2011年04月09日 21:31:14
4楼
先不要浇捣混凝土,立即进行二次(加倍)送检,若不合格,那只能重来。
回复
hl1028172275
2011年04月12日 22:35:10
5楼
我还是好好学习经验