现在做办公楼配电,甲方要求室内照明全部采用LED灯,请问一下大家,有人用过LED做室内照明的吗,厂家给的参数是12W LED灯的光通量为1100lm, 而且说用12W的LED可以替换普通的40W荧光灯,这个说法可靠吗?40W荧光灯的光通量是2000lm,是不是在做照明设计时LED灯不能单纯以光通量为计算依据。请教一下,大家是怎么做的呢? 项目紧急,请大家多多指导
现在做办公楼配电,甲方要求室内照明全部采用LED灯,请问一下大家,有人用过LED做室内照明的吗,
厂家给的参数是12W LED灯的光通量为1100lm, 而且说用12W的LED可以替换普通的40W荧光灯,这个说法可靠吗?
40W荧光灯的光通量是2000lm,是不是在做照明设计时LED灯不能单纯以光通量为计算依据。
请教一下,大家是怎么做的呢? 项目紧急,请大家多多指导
2楼
现在好多人都在炒作led的概念,单纯突出节能。
但实际上在你所说的办公楼场所,led灯具的应用还是不合适的,
理由有:
1、办公室首要要考虑的是照度和照度均匀度。
办公室要求300lx的照度,(GB50034-2004),对于大开间的办公场所或阅览室,对照度均匀度的要求也很高。我目前接触到的led灯具或许就灯具本身来讲其节能是没有问题的,但是要达到设计规范标准,则需要加以斟酌。毕竟最后的效果不是比较灯具本身怎样,而是比较人在这个场所里的工作体验如何。
2、荧光灯的色温和显色性,和led不一样。
led灯具或许让人感觉很亮,但长时间工作下,人de识别和眼睛疲劳度还是应该考虑。由于人们的多年习惯,眼睛对led光线并不适应。这是很关键的一点。大功率led的发光面很亮很刺眼,用在办公场所真的不舒服。
3、以上两点都可以做一下实际试验,还是请斟酌一下吧。
毕竟这是办公楼。
回复
3楼
我看到的一个样本上 直管荧光灯形式的LED 18w 光通量大约1700lm,比飞利浦的18w 三基色直管荧光灯1350lm 没高太多。厂家说led日光灯可以和普通的一样考虑。
回复
4楼
我做过,亮倒是很亮,确实不能单纯以其光通量来计算,舒服不舒服我当时去的时候没感觉出来,估计长时间呆在里面就有不舒服感觉,具体还是不清楚,现在很多人要做LED,估计也就是名声好听点,节能,具体谁知道呢?
回复
5楼
有个工程也是业主想用LED灯,不知道怎么改呢,郁闷
回复
6楼
led灯光舒适性太差,室内慎用
回复
7楼
办公室不用LED灯
回复
8楼
LED灯是环保的,在办公室用的性价比较差,单纯使用是节能不节费用。
回复