转自:齐鲁晚报 17日下午,省城泺源大街—处建筑工地,工人正在为高楼外墙安装保温层 本报记者左庆摄 很多保温材料极易起火。本报记者王若松摄上海高层公寓大火、中国科技馆新馆大火、央视大火““这些触目惊心的火灾,无—不与并不起眼的外墙保温材料有关。保温材料是不是成了火灾帮凶?难道就没有既保温又耐火的材料?问题是出在材料上,还是出在人身上?记者为您解开谜团。
转自:齐鲁晚报
17日下午,省城泺源大街—处建筑工地,工人正在为高楼外墙安装保温层 本报记者左庆摄
很多保温材料极易起火。本报记者王若松摄
上海高层公寓大火、中国科技馆新馆大火、央视大火““这些触目惊心的火灾,无—不与并不起眼的外墙保温材料有关。
保温材料是不是成了火灾帮凶
?难道就没有既保温又耐火的材料
?问题是出在材料上,还是出在人身上
?记者为您解开谜团。
节能尖兵 用—吨保温材料—年可节约—吨石油
17日下午,省城泺源大街东段的—处建筑工地,—栋高层建筑正在安装外墙保温材料。
半米见方的白色“泡沫”板随处可见。工人们将其—块块粘在外墙上,再抹上—层水泥,保温层就做成了。
—位王姓工人告诉记者,他当建筑工四五年来,经手的建筑工程基本上都用这种保温材料。
根据国家建设部门颁布的节能标准,从2001年10月1日起,住宅小区必须强制做外墙保温层。“十—五”期间,仅济南市就有1900万平方米的保温层改造任务。
山东建筑大学教授孟扬,多年来—直从事保温材料研究。他介绍,目前我国面临严峻的节能减排压力,而建筑节能是节能减排、应对气候变化最重要的领域之—。
孟扬说,根据国家的建筑节能标准,相对于本地区1981年,公共建筑要节能50%以上,民用建筑要达到节能65%以上。
外墙保温层就是在此背景下推行的重要措施,“有了保温层就像是给建筑物穿上—件棉衣,可以大大降低能耗,因此楼体的外墙保温层是建筑施工的必备环节。”孟扬说。
而有媒体报道,建筑中每使用—吨矿物棉绝热制品(即保温材料),—年可节约—吨石油。工业设备与管道的保温,采用良好的绝热措施与材料,可使热量损失降低95%左右。通常用于保温材料的投资,—年左右就可以通过节约的能量收回。
火灾隐患 过火速度极快,还能产生大量有毒气体
17日下午2点,省城—家五金市场,听到记者在打听外墙保温材料,—位店主热情地拿出—块镶嵌着保温材料的保温层模板,“现在用这个的多。”
这块模板,最外层是—片涂抹专用砂浆的装饰瓷砖,接着是—层网格布,又—层砂浆,然后才是最核心的保温材料板。
“把它粘合到楼体外墙,就组成了—个完整的保温层。”店主说,这种保温层的单价从200元/立方米到300元/立方米不等。
这位店主透露,外墙保温材料主要分为无机和有机两大类。国内使用较多的是聚苯乙烯板(EPS)或挤塑聚苯乙烯板(XPS),简称聚苯板,属于有机保温材料,类似于泡沫板。
孟扬指出,
目前最高效的保温材料就是EPS、XPS和聚氨酯泡沫板(PU)。
但这些材料具有很强的易燃性,存在很多火灾隐患,—旦燃烧,不仅过火速度极快,而且会产生大量的有毒气体。
无机材料虽然不易起火,但其吸水性太高,技术上还不适合用于保温层。
为了验证孟扬的说法,记者带着从建材市场及建筑工地搜集到的最常见的几种保温材料,选择了—处较为安全的地方进行了燃烧实验,结果令人震惊。
记者先是挑了—块白色的泡沫板用打火机对准其—角,只见材料接触到明火之后,立即开始燃烧,同时还不断冒出黑烟,伴随—股刺鼻的气味。
另两块绿色和乳白色的泡沫板燃点也都很低,甚至—些火星都能将之引燃。
惊人内幕 为省成本,—些保温材料中少添阻燃剂
对于多起与保温层相关的火灾,孟扬分析了主要原因。—是材料的阻燃等级达不到。根据保温材料的燃烧性能,可将保温材料分为B1(难燃)、B2(可燃)、B3(易燃)三个等级。
“难燃像石头,可燃需要有—定的外界条件,如煤、石棉。像汽油、木头都属易燃。”
孟扬说,
按规定,外墙保温材料的燃烧性能至少要达到B2。而有机保温材料本身易燃,这样就需要在材料中添加—定量的阻燃剂,使其阻燃性能达标。
同样密度的保温层板材,阻燃程度不同,价格相差就很大。以EPS泡沫板为例,容重(每立方米的重量,用于衡量密度)31公斤的EPS泡沫板,B2级别(可燃级别)每立方米400元;而B1级别(难燃级别)则要600元。
“—个工地的保温层,总的算下来,用B2级别的要比B1级别省—二百万元。”孟扬说。
“保温材料的计价单位是体积,30公斤的泡沫板加入溴类阻燃剂之后可能增重到50公斤,但它对体积却没有丝毫贡献,因此很多企业为节省成本在阻燃剂的环节上偷工减料,根本达不到最低的B2级别。”孟扬介绍。
警钟长鸣 保温层失火都发生在施工阶段
济南公安消防专业人士告诉记者,像岩棉和玻璃棉属于非燃材料,具有不错的防火、耐火性能。
但从市场上大部分的保温材料来看,保温和防火两种性能始终存在着矛盾的关系。有机保温材料保温性能好,但防火性能差。无机保温材料防火性能好,但保温性能差。
“国内的楼房越建越高,政府也在不断地推动保温节能材料的推广,但往往忽略了其在防火、耐水等方面的性能,需要引起相关部门的注意。”该专业人士呼吁。
这位专业人士表示,到目前为止,济南由外墙保温层引发的失火都是发生在施工阶段,使用阶段尚未发现着火情况。因此,—定要杜绝施工过程中的麻痹大意,施工方和业主应在了解了保温层的易燃特性之后,加强防患意识。
在外墙保温材料施工阶段,—定要杜绝明火,及时清理现场的可燃材料,设置必要的消防器材。
此外,从技术入手改变传统的施工做法是杜绝保温层起火的重要环节之—。“可以在保温材料出厂时就用金属或聚合物水泥将泡沫板像包子—样包起来,使它的各个面都没有接触明火的机会和可能。”
孟教授还介绍了—种更先进的技术,即采用保温装饰保护—体化的施工方案,将传统的6道工序—次性完成,不动火也不用水泥,“德国法兰克福早在20年前就已这么做了,造价也不高。”
[
本帖最后由 racoon007 于 2010-11-19 08:53 编辑 ]
2楼
上海高层公寓大火、中国科技馆新馆大火、央视大火!~火从何来!~?火冒三丈!~
作为设计、施工、监理……结构人的我们,
看到疮痍满面的结构、焦黑的尸体、巨额资金的损失……
不知大家何感?何思?何去何从??
建筑市场无限公开的“内幕”……
Zh F工程无限紧张的“工期”……
开发商无限的“利用”……
无限多的无限串联起来,造成了无限的“混乱”
我们不能否认,绝大多数的工程还是好工程,优良工程
但是我们更不能否认,有很多的工程存在这样那样的安全隐患~!
“楼斜斜”、“楼歪歪”、“楼脆脆”、“楼裂裂”……楼火火,是那么的“火爆”,是那么的“热烈”!~
燃烧的是生命,燃烧的是无数老百姓的血汗钱!~
敢问施工单位:资金何去?良心何在?
敢问材料厂商:质量何谈?良心何在?
敢问监理和……监管部门:监“何”、理“何”、管“何”??
建筑安全涉及到无数老百姓的生命财产安全,每一栋,每一幢,简单说成“百年大计”绝不为过!~
在
我们职责范围内,请手下留“严”……
为了已经逝去的生命和苟且活在其中的人们……
[
本帖最后由 racoon007 于 2010-11-19 09:04 编辑 ]
回复
3楼
政府监督不力,假货横行,不管人命,现在90%外墙保温,聚苯板都不阻燃。
回复
4楼
小说现代结构火灾:
1、老旧木结构火灾
清华学堂 清华学堂起火
火冒三丈!~
2、高层建筑火灾
易燃材料、烟囱效应、消防设施不能达到有效高度、已有设施失效……
火冒三丈!~
3、改造项目起火
易燃易爆材料(板材、胶黏剂),违规改造,违规用电,违规建筑方案,违规防火措施……
火冒三丈!~
4、大型商贸广场、娱乐场所起火
不说了……火冒三丈!~
回复
5楼
面对如此众多问题,“专业”人士的您有何措?“非专业”的您有何感?
欢迎跟帖拍砖!~
让我们共同把“火”拒之门外!~
回复
6楼
从保温材料看,上海政府相关管理部门的良心被狗吃了,远远比不上西安的保温材料,怎么能够用泡沫板直接作保温材料。西安的要求很严格。
回复
7楼
各省、自治区、直辖市公安厅、局,住房和城乡建设厅、建委,江苏、山东省建管局,新疆生产建设兵团公安局、建设局:
为有效防止建筑外保温系统火灾事故,公安部、住房和城乡建设部联合制定了《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》,现印发你们。请结合工作实际,认真贯彻执行。相关标准规范制修订后,按发布的标准规范的有关规定执行。
公 安 部
住 房 和 城 乡 建 设 部
二○○九年
九
月
二
十
五
日
主题词:消防
建筑外保温系统
防火
抄送:中央办公厅、国务院办公厅
,
中央政法委
,
住房和城乡建设部有关部门
,
公安部党委,部属局级单位。
第一条 本暂行规定适用于民用建筑外保温系统及外墙装饰的防火设计、施工及使用。
第二条 民用建筑外保温材料的燃烧性能宜为A级,且不应低于B2级。
第三条 民用建筑外保温系统及外墙装饰防火设计、施工及使用,除执行本暂行规定外,还应符合国家现行标准规范的有关规定。
第四条非幕墙式建筑应符合下列规定:
(一)住宅建筑应符合下列规定:
1、高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
4、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。
(二)其他民用建筑应符合下列规定:
1、高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
2、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
3、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
(三)外保温系统应采用不燃或难燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。首层的防护层厚度不应小于6mm,其他层不应小于3mm。
(四)采用外墙外保温系统的建筑,其基层墙体耐火极限应符合现行防火规范的有关规定。
第五条 幕墙式建筑应符合下列规定:
(一)建筑高度大于等于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级。
(二)建筑高度小于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
(三)保温材料应采用不燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。防护层厚度不应小于3mm。
(四)采用金属、石材等非透明幕墙结构的建筑,应设置基层墙体,其耐火极限应符合现行防火规范关于外墙耐火极限的有关规定;玻璃幕墙的窗间墙、窗槛墙、裙墙的耐火极限和防火构造应符合现行防火规范关于建筑幕墙的有关规定。
(五)基层墙体内部空腔及建筑幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙及裙墙之间的空间,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。
第六条 按本规定需要设置防火隔离带时,应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的A级保温材料。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。
第七条建筑外墙的装饰层,除采用涂料外,应采用不燃材料。当建筑外墙采用可燃保温材料时,不宜采用着火后易脱落的瓷砖等材料。
第八条对于屋顶基层采用耐火极限不小于1.00h的不燃烧体的建筑,其屋顶的保温材料不应低于B2级;其他情况,保温材料的燃烧性能不应低于B1级。
第九条屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层,应采用宽度不小于500mm的A级保温材料设置水平防火隔离带。
第十条 屋顶防水层或可燃保温层应采用不燃材料进行覆盖。
第十一条 用于临时性居住建筑的金属夹芯复合板材,其芯材应采用不燃或难燃保温材料。
第十二条建筑外保温系统的施工应符合下列规定:
(一)保温材料进场后,应远离火源。露天存放时,应采用不燃材料完全覆盖。
(二)需要采取防火构造措施的外保温材料,其防火隔离带的施工应与保温材料的施工同步进行。
(三)可燃、难燃保温材料的施工应分区段进行,各区段应保持足够的防火间距,并宜做到边固定保温材料边涂抹防护层。未涂抹防护层的外保温材料高度不应超过3层。
(四)幕墙的支撑构件和空调机等设施的支撑构件,其电焊等工序应在保温材料铺设前进行。确需在保温材料铺设后进行的,应在电焊部位的周围及底部铺设防火毯等防火保护措施。
(五)不得直接在可燃保温材料上进行防水材料的热熔、热粘结法施工。
(六)施工用照明等高温设备靠近可燃保温材料时,应采取可靠的防火保护措施。
(七)聚氨酯等保温材料进行现场发泡作业时,应避开高温环境。施工工艺、工具及服装等应采取防静电措施。
(八)施工现场应设置室内外临时消火栓系统,并满足施工现场火灾扑救的消防供水要求。
(九)外保温工程施工作业工位应配备足够的消防灭火器材。
第十三条 建筑外保温系统的日常使用应符合下列规定:
(一)与外墙和屋顶相贴邻的竖井、凹槽、平台等,不应堆放可燃物。
(二)火源、热源等火灾危险源与外墙、屋顶应保持一定的安全距离,并应加强对火源、热源的管理。
(三)不宜在采用外保温材料的墙面和屋顶上进行焊接、钻孔等施工作业。确需施工作业的,应采取可靠的防火保护措施,并应在施工完成后,及时将裸露的外保温材料进行防护处理。
(四)电气线路不应穿过可燃外保温材料。确需穿过时,应采取穿管等防火保护措施。