请教8000MG/L酒精废水的UASB设计?..
thj315
thj315 Lv.2
2002年07月18日 16:55:11
来自于水处理
只看楼主

请教8000MG/L酒精废水的UASB设计?

请教8000MG/L酒精废水的UASB设计?
免费打赏
hyphen
2002年08月30日 12:50:07
12楼
请问楼上朋友:
你的工程运行多长时间了。
如果 有2年以上时间了,那么确实够牛的,一点泥也不排。向你讨教窍门,先谢过了。
回复
galjh
2002年09月06日 08:48:10
13楼
上述该工程是98年建成投入使用的,何止两年的运行。
回复
galjh
2002年09月06日 08:51:22
14楼
该工程的产气量很好,但由于规模不大,因此所产的沼气是通过一套燃烧装置,白白的烧掉的。
不知道国内的UASB有几家产生的沼气能够烧得起来?
回复
sunxincheng2001
2002年09月06日 12:53:06
15楼
沼气能燃烧只是处理水的水质产沼气比较纯,二氧化碳比较少而已,除硫脱湿也没有什么大不了的东东。工程实例很多,现在能做UASB的很多,虽然培养颗粒污泥比较麻烦,这只是有很多厂家很着急使用,没有很好的调试罢了!给找个三五个不成问题!
回复
sql15
2002年09月09日 13:43:44
16楼
建议用EGSB,效果比UASB要好多了。
回复
hzywyoung
2002年09月11日 23:54:11
17楼
UASB目前已比较成熟,设计资料书上都有,实例也不少了。
回复
alliedwx
2002年10月03日 22:52:46
18楼
请问"COD:2000mg/l,UASB去除率90%以上"是现在实际测量结果,较低COD浓度能达到90%去除率,技术相当过硬.能否提供工程实例地点.
alliedwx@163.com
回复
aircraft
2002年10月07日 00:15:23
19楼
是用egsb效果好,保证了污泥的多样性,并且大大降低了氢气分压对产甲烷的不利作用。
回复
ayaya01
2002年10月07日 16:48:23
20楼
做的好的厌氧塔当然有,上海的很多啤酒厂大多就用厌氧技术。比如三得力就是IC塔(有预酸化),进水浓度3000,出水800,停留时间3~4小时,后有活性污泥(表面曝气),停留时间8小时,出水80以下。颗粒污泥长的非常漂亮,沼气当然是浪费白白烧掉,进水和三相分离器当然是专利技术,外国人不给看!
回复
yujd78
2002年10月10日 22:54:42
21楼
楼上的朋友,可以介绍一下上海的一些UASB、EGSB工程吗?
谢谢
回复

相关推荐