R407C冷水机高压低压保护设定值为多少。谢谢.工况设定蒸发温度5.冷凝度40
R407C冷水机高压低压保护设定值为多少。谢谢.工况设定蒸发温度5.冷凝度40
2楼
唉;看你也是不懂;风冷;水冷;不一样的
回复
3楼
低压0..35mpa 高压2.8mpa
回复
4楼
2楼看清问题 是:) 冷水机:) 不是:) 水冷机:)
回复
5楼
呵呵;问题是看清啦;就不知道你的制冷水平如何;制冷机组;分为;风冷机组;和水冷机组;这是总的分类;再往下说;分高温机组;中温机组;低温机组;和超低温机组之分;呵呵呵;太多啦;想搞好制冷技术;你最起码的原则就要懂得这台机组是风冷式的;还是水冷式的;;;呵呵呵;;风冷式的机组系统设置和;水冷式的系统设置;你想会一样吗;呵呵
回复
6楼
冷水机是产生冷水 给设备提供冷却水的 它的冷凝还是风冷 一看就没见过 我们的低温压缩机就要冷水机来冷却 我们的低温制冷可以到4K 也就是氦气液化
回复