迷糊
lgtlllhb641
lgtlllhb641 Lv.10
2010年11月18日 09:49:27
来自于采暖供热
只看楼主

论坛上有说二次循环压力是40米的,那不是0.4mp吗。在单体建筑的采暖系统中要求循环压力控制在30kp~50kp。那这两者不是相差悬殊吗!水能给指点一下啊!换热站的循环水泵到底是多大的扬程!

论坛上有说二次循环压力是40米的,那不是0.4mp吗。
在单体建筑的采暖系统中要求循环压力控制在30kp~50kp。那这两者不是相差悬殊吗!水能给指点一下啊!换热站的循环水泵到底是多大的扬程!
免费打赏
fine_2009
2010年11月18日 11:21:39
2楼
单体的是不大,但循环泵扬程内容中,还包括换热器,过滤器,平衡阀及分集水器,管道阻力等。
如果不大的系统,泵扬程大概20来米吧。
当然,如果能细算一下就好了。
回复
zzxzwg
2010年11月18日 13:12:10
3楼
循环水泵扬程H=Hr+Hy+Hw
Hr——热源内部(锅炉或换热器)压力损失,一般100——150KPa
Hy——最远用户内部系统压力损失,一般取30——50KPa
Hw——网路供回水干管压力损失,估算时取0.1KPa/m
选泵时乘以1.1——1.2的系数
因此循环水泵扬程是需要计算的,不能一概而论
回复
hz6658440
2010年11月18日 14:29:01
4楼
看你的供热面积是多少。二次侧的压力要考虑很多问题。水泵一般都是带变频的。不是工频运转的。
回复
lgtlllhb641
2010年11月18日 15:46:24
5楼
如果换热器内的压损是150KPA的话,选20m扬程的循环泵还酸摸边,我上午计算管路损失怎么找都找不到10m的压力去!谢谢各位:handshake :handshake :handshake :handshake
回复