这是我在工地现场拍的。。。 施工方对以上情况没有任何措施,声称没有问题,这些情况属于允许范围,是正常现象。请问各位大虾,这种情况应如何处理或是不处理?
这是我在工地现场拍的。。。
施工方对以上情况没有任何措施,声称没有问题,这些情况属于允许范围,是正常现象。
请问各位大虾,这种情况应如何处理或是不处理?
52楼
应该是插筋的时候没有做好固定,或者楼面振捣的时候把钢筋弄歪了,要是注意点还是可以控制的,比如插筋的时候多放一个箍筋,跟基础钢筋绑牢,节点处则制作节点钢筋笼固定主筋同时可以避免节点少放水平箍筋!
回复
53楼
这个没什么可大惊小怪的,做过施工你就会知道,基本都是这样。劳动密集型行业,而且劳动者的专业技能又没有经过专业的培训,这些问题一点都不奇怪。
回复
54楼
明显是柱子定位的时候没定位准确,后来调整钢筋位置了。如果是局部还可以调整,增加钢筋加固。如果整体的话一定要返工的
回复
55楼
角柱 尤其不能这样呀~~~
回复
56楼
你的说法是正确的,但是不切合实际,现在施工大多数地方和县区队伍都是这样的。
只有地级市内的工程质量好一些,至于县区和野外工程,这样就是大片存在,这样的房子放在汶川还不见得会倒,而县区和野外比这更差的你不敢想象,不然汶川怎么会倒那么多?是吧?你说的话正好也反证了这一点。
回复
57楼
梁端头钢筋锚固不知道可对;照片拍的小了点不知道柱插筋的高度可够
回复
58楼
施工的问题,在以前的施工中经常碰到,处理没有什么好办法,是施工人员的素质问题,柱和梁分开施工导致的。
回复
59楼
哎 安置房就质量这么差
回复
60楼
我去过很多工地,看到过这种情况,他们都说,没问题,我也不好说什么,纠结
回复
61楼
这是出了问题的一种处理办法,但不能大面积的出问题啊!大面积出管理就是个漏洞,还有出了问题有没有施工方找班组召开会议,汲取教训,加强对工人的管理。
回复