论文简介: 1、当前温度值小于 0 时,液晶屏对应显示“<0℃”。2、当前温度值大于设定的告警温度值时,告警继电器吸合,告警灯亮,进入告警恢复期,此后只有当前温度值低于设定告警温度值减去2 度时,告警灯灭,告警继电器释放。 3、当前温度值大于设定的跳闸温度值时,跳闸灯亮,跳闸继电器吸合,进入跳闸恢复期,此后只有当前温度值低于设定回差值时,跳闸灯灭,跳闸继电器释放。 4、当某一路PT100 热电阻任意一根线开路(断线)时,液晶屏上该路对应显示“ ***℃”,告警灯亮,告警继电器吸合。当PT100 热电阻2 与3、5 与6、8 与9、11 与12、17 与18 端接触不良或PT100 热电阻损坏时,会出现一个非正常值或温度跳动不规则,因此必须保证PT100 热电阻接线端接触良好。

论文简介:

1、当前温度值小于 0 时,液晶屏对应显示“<0℃”。
5、当用户不用检测电动机的A 相或B 相或C 相(三个绕组)或前轴或后轴的温度值时,可短接该路热电阻三端。以上适用于电机 A 相、B 相、C 相(三个绕组)、前轴、后轴的温度值监控。
6、当电机油室进水时,告警灯亮,告警继电器吸合。
7、当电机进水或接线盒进水时,告警灯亮,告警继电器吸合,跳闸灯亮,跳闸继电器吸合。