冷冻机启动的问题
ambitous79
Lv.6
2010年11月16日 22:20:27
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
两台冷冻机 空调使用只要满足正常使用一台可以 配电设计时冷冻机"电路控制"是不是象水泵做一用一备就好 电源送过去后"启动方式"由其自带的盘来实现即可 有熟悉的请帮忙解释下
两台冷冻机 空调使用只要满足正常使用一台可以
配电设计时冷冻机"电路控制"是不是象水泵做一用一备就好
电源送过去后"启动方式"由其自带的盘来实现即可
有熟悉的请帮忙解释下
免费打赏
ambitous79
2010年11月19日 20:06:36
2楼
有人知道吗 没这方面经验
回复
ambitous79
2010年11月20日 14:56:43
3楼
ding..................................
回复
state-grid
2010年11月20日 18:46:36
4楼
刚刚帮特灵的冷冻机做了10台10KV启动柜,他们是用一个启动柜控制一台冷冻机,每台都一样,互为备用,至于冷冻机方面也不是太懂
回复
ambitous79
2010年11月20日 18:53:08
5楼
我想问的是要不要在电源盘内做二次回路控制 还是仅仅电源送到它自带的控制盘就可以了
回复
state-grid
2010年11月21日 20:06:20
6楼
如果他自带启动柜的话你只要把主电源和控制电源分别送到他的盘里面就行了,
回复
woheni2010
2010年11月21日 21:14:09
7楼
同意上面的 定下
回复
ambitous79
2010年11月21日 21:37:32
8楼
谢谢两位 我想也是应该这样 我在盘内做个一用一备的控制回路 电送过去后该怎么启动是受其自带的控制盘控制
回复