变电所电缆沟
meiguohei
meiguohei Lv.2
2010年11月16日 20:06:37
只看楼主

请问各位6根3x95的10kv电缆,由变电所的出线柜接出,一根从变电所西面引出(10kv总进线也是从这一侧进入变电所),另外5根从变电所的北面出去到厂内其它区域,电缆沟如果挖450x1000并安装单侧支架是否就可以满足?另外控制电缆沟尺寸如何确定啊?关于电缆沟的施工,有无图集可供参考.谢谢各位[ 本帖最后由 meiguohei 于 2010-11-16 20:08 编辑 ]

请问各位6根3x95的10kv电缆,由变电所的出线柜接出,一根从变电所西面引出(10kv总进线也是从这一侧进入变电所),另外5根从变电所的北面出去到厂内其它区域,电缆沟如果挖450x1000并安装单侧支架是否就可以满足?另外控制电缆沟尺寸如何确定啊?
关于电缆沟的施工,有无图集可供参考.谢谢各位

[ 本帖最后由 meiguohei 于 2010-11-16 20:08 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2010年11月16日 20:29:09
2楼
电缆沟有设计图册,才5、6根电缆,用单侧支架可以了,变电所二个进口,可以做二条电缆沟,控制电缆也同样按电缆多少设计电缆沟大小的,高压电缆这么少,控制电缆也不会多,可以做(室内)200X200,室外可以在另一侧做支架(可以小一点)。
回复
chenxue1985716
2010年11月16日 21:06:18
3楼
区管真是辛勤,每次差不多都是看到你回复的是最早的:)
回复
poi1956
2010年11月17日 11:30:19
4楼
有设计图册的,好了后,记的要做隐蔽工程记录
回复
yuebingw
2010年11月17日 19:58:36
5楼
电力电缆和控制电缆可否同沟敷设?
回复
kerinf
2010年11月17日 20:16:08
6楼
标准图集就是好使。
回复
binglingjie
2010年11月17日 21:00:04
7楼
可以,但不要同层
回复
xuqiqi530928780
2012年07月26日 17:45:34
8楼
请问是哪个图集呀,不会是电缆沟的图集吧
请告知一下
回复

相关推荐

APP内打开