异形柱结构可不可以按墙输入
j3d
j3d Lv.3
2010年11月16日 16:47:36
只看楼主

按柱输入很麻烦啊

按柱输入很麻烦啊
免费打赏
xiongxy_wu
2010年11月16日 18:45:14
2楼
按墙输入分析结果不是很准确,墙单元和柱单元的力学模型差别还是很大的。

按墙输入之后配筋怎么办,按墙的钢筋结果配也有问题的。

可以做个简单的模型,两者对比一下就知道区别了。个人觉得一般情况按柱输入更为合理。
回复
j3d
2010年11月17日 09:55:06
3楼


实验过 确实有区别 谢谢
回复
结构老卢
2010年11月17日 10:27:58
4楼
墙是按墙元处理的,柱式按杆单元处理的。计算结果差别很大的。异形柱的受力更接近杆单元。
回复
pinkpuma
2010年11月17日 22:21:53
5楼
根本不是同一个概念。肯定不行的嘛。
回复
rainbow366
2010年11月20日 21:46:58
6楼
按照柱输入,不麻烦,习惯就好了。
回复
jackie221
2010年11月22日 16:42:33
7楼
可以的 不过基础得自己算
回复
luchuanming1221
2011年01月25日 16:10:57
8楼
我都是按照柱输入的,不能按照墙输入,计算书没法看要不
回复
zcygq
2011年01月25日 16:25:20
9楼
如果按墙输入的话,结构体系按异形柱还是剪力墙
回复
天柱
2011年01月25日 17:55:14
10楼
如果按墙输入的话,程序不按柱来算(按墙算),就错了!
回复
kevintong
2011年01月25日 18:07:56
11楼
一定是不可以的,要弄清楚PKPM的计算模型是怎样的
不能乱想
回复