防火卷帘要两面喷水么?喷头加密可以不?与其它喷淋成一系统,行不?
防火卷帘要两面喷水么?喷头加密可以不?与其它喷淋成一系统,行不?
2楼
加密喷头我认为可以,但需二面设,水幕可一面设,要和防火卷帘开关连锁较好(供参考)
回复
3楼
用特种防火卷帘耐火极限超过三小时的,
不用设水幕?
对不对这个观点。
回复
4楼
中庭的里面如何两面喷啊?
回复
5楼
关于替代防火墙的防火卷帘是否需水幕冷却 喷头加密等,本人有以下看法:
1。喷头加密 不论是〈自喷规范〉还是〈建规〉〈高规〉等,均未正式说明过防火卷帘可用喷头加密保护。之所以有此概念可能:一是受过去一些资料的影响,二是图省事,不愿另设水幕冷却系统。
2。水幕冷却 是否所有的防火卷帘均需水幕冷却 ?〈自喷规范〉未有说明,〈建规〉有明确指示。可见〈建规〉3.2.1条 5.1.1条。这两条基本说明了所有设有替代防火墙的防火卷帘均需水幕冷却 。
3。水幕冷却的问题 自喷的火灾延续时间为一小时,而作为防火分区用的防火墙其耐火极限一般为3H或4H,此时如需用防火卷帘,其水幕冷却又有多少意义呢?但说归说,做起来还得严格按规范执行。
以上看法不一定正确,多指教!
回复
6楼
楼上,
建规是没有说,
但是高规有说的。
而且新版的给排水设计手册上也有这种说法。
即用耐火极限超过三小时……
可详见高规的有关章节条文说明
回复
7楼
1.高规有明确条文。
2.设独立冷却保护喷淋系统,延续时间大与3小时
回复