请问专家,为什么我们220kV及以上电压等级的断路器都采用分相操作?期待专业全面的回答,先谢了!!
请问专家,为什么我们220kV及以上电压等级的断路器都采用分相操作?
期待专业全面的回答,先谢了!!
2楼
220kV以上的断路器机构都是分开的,当然是分相的。严格来说不是分相操作,应该是可以分相操作,一般都是三相电气联动的。当然,如果是有单相重合闸的要求时,是单相动作的,这个和电压等级、当地网(省)公司调度要求有关系的。
回复
3楼
谢谢楼上,我也附带的学习了
回复
4楼
明白了,多谢多谢!
:handshake
回复
5楼
分相操作就是为了重合闸。但是现在好多220KV的也都三相联动了,因为220KV在我国大部分地区也都不是骨干网了,重要性下降了,不设计单相重合闸了,都是三相重合闸或者重合闸退出运行。
回复
6楼
我也来学习下。
回复
7楼
多谢指教,学习中
回复
8楼
学习了 谢谢了
回复