这个酒店有九层,采取的是锅炉烧水后由泵打到顶层再回到底层的模式,在客房洗澡时水就会忽冷忽热,请教大大们怎么解决啊

这个酒店有九层,采取的是锅炉烧水后由泵打到顶层再回到底层的模式,在客房洗澡时水就会忽冷忽热,请教大大们怎么解决啊
免费打赏
czb29
2010年11月17日 22:04:52
12楼
两个压力不等造成的。这个不好改把!应该是下面的几层有问题,在下面的几个房间的冷水进户管上要装减压阀吗?
回复
czb29
2010年11月17日 22:05:43
13楼
我不能确定这个解决问题的方法,请高手解答把!
回复
yanxu00
2010年11月18日 17:05:08
14楼
学习学习··········
回复
dreamfly
2010年11月18日 20:56:26
15楼
冷热压不同引起的
回复
慈悲
2010年11月22日 12:44:18
16楼
学习了,大家只知道原因,但是措施不多啊。
回复
maybe182999999
2010年11月22日 13:41:20
17楼
:hug: 学习学习学习
回复
ilovexiaodoudou
2010年11月22日 14:53:37
18楼
热水问题请计算后再设计,这样烫了人算谁的?算设计的。
回复
疾风乡里963
2010年11月23日 09:42:36
19楼
1、 进锅炉的冷水需和供应客房的冷水是同一组变频泵供应的,如此才不会有压差
2、 冷热水立管管径需按客房内卫生器具数量计算,流量才不致变化
3、 如有经减压阀楼层,冷热水的减压阀都需在同一楼层安装
回复
guowei4444
2010年11月23日 11:43:41
20楼
我觉得是你计算的管径有问题!
回复
guoxiwu
2010年11月23日 14:56:49
21楼
热水压力与冷水没有匹配,建议热水采用闭式系统,能很好解决这一问题