这个酒店有九层,采取的是锅炉烧水后由泵打到顶层再回到底层的模式,在客房洗澡时水就会忽冷忽热,请教大大们怎么解决啊
这个酒店有九层,采取的是锅炉烧水后由泵打到顶层再回到底层的模式,在客房洗澡时水就会忽冷忽热,请教大大们怎么解决啊
12楼
两个压力不等造成的。这个不好改把!应该是下面的几层有问题,在下面的几个房间的冷水进户管上要装减压阀吗?
回复
13楼
我不能确定这个解决问题的方法,请高手解答把!
回复
14楼
学习学习··········
回复
15楼
冷热压不同引起的
回复
16楼
学习了,大家只知道原因,但是措施不多啊。
回复
17楼
:hug: 学习学习学习
回复
18楼
热水问题请计算后再设计,这样烫了人算谁的?算设计的。
回复
19楼
1、 进锅炉的冷水需和供应客房的冷水是同一组变频泵供应的,如此才不会有压差
2、 冷热水立管管径需按客房内卫生器具数量计算,流量才不致变化
3、 如有经减压阀楼层,冷热水的减压阀都需在同一楼层安装
回复
20楼
我觉得是你计算的管径有问题!
回复
21楼
热水压力与冷水没有匹配,建议热水采用闭式系统,能很好解决这一问题