浙江省城市供水现代化水厂评价标准实施细则(2008版)(征求意见稿)
mengyan197206
2010年11月15日 14:25:36
只看楼主

浙江省城市供水现代化水厂评价标准实施细则(2008版)(征求意见稿)一、说明1、为推动浙江省城市供水现代化水厂评价工作的顺利开展,指导全省城市供水企业净水厂的现代化建设与管理,根据《浙江省城市供水现代化水厂评价标准》(试行)的要求,特制定本实施细则。2、本实施细则所涉及的有关条文,凡是与《浙江省城市供水现代化水厂评价标准》(试行)中相应条文不同的部分,以本实施细则为准。3、申报现代化水厂必须符合以下基本条件:

浙江省城市供水现代化水厂评价标准实施细则(2008版)(征求意见稿)
一、说明1、为推动浙江省城市供水现代化水厂评价工作的顺利开展,指导全省城市供水企业净水厂的现代化建设与管理,根据《浙江省城市供水现代化水厂评价标准》(试行)的要求,特制定本实施细则。
2、本实施细则所涉及的有关条文,凡是与《浙江省城市供水现代化水厂评价标准》(试行)中相应条文不同的部分,以本实施细则为准。
3、申报现代化水厂必须符合以下基本条件:
(1)所在供水企业应是省、市城市水业(供水)协会的会员单位。
(2)须具有一定规模的水厂:设计能力≥5×104m3/d,并且实际最高日负荷率≥60%。(注:实际最高日负荷率按申报日期上一年度最高日供水量计)
(3)通过ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证(公司通过包含水厂也可)。
(4)出厂水质应达到本标准的出厂水水质要求。
(5)连续三年没有发生责任性水质事故和生产安全事故。(注:按申报日期起前三年计算)
4、现代化水厂评价标准的评分项目的分值为:1、水质要求(25分);2、净水工艺(13分);3、电气机械设备(17分);4、自动化和信息化(20分);5、管理科学(11分);6、安全生产(4分);7、环境优美(10分)。共7个部分,68个项目。评价总分为100分。当考评总分在90分及以上时,可评为合格的现代化水厂。
5、本标准涉及要求执行的水质规定,除注明外均按国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的要求执行。
6、申报办法
(1)凡申报现代化水厂的单位,应先按本标准自查,认为符合要求,写出自评报告,向当地市水协申报,并取得当地建设行政主管部门同意。
(2)当地市水协组织复查,认定基本符合后,写出复查报告,再向省水协申报。
(3)由省水协组织评审专家组现场检查考评,提出评审报告,符合要求的报省水业协会常务理事会批准。
(4)现代化水厂由省水协授牌,发给证书。每三年复审一次,不合格的予以摘牌。
7、除特别注明外,实施细则中的每一小项均以申报日期上一年度(全年)的数据为考核依据。
8、对部分水厂来说,某些项目无法考核(如:无进水、出水泵房的水厂,使涉及“泵房”的项目无法考核)时,为了体现公平、公正的原则,这些项目没有考核就不能得分,同时总分值也作相应变动(即从考核总分值中减去不得分项目的分值)。最后得分按比例折算成百分制的得分。
9、检查考核水质数据时,每日检测项目查看水厂水质检测报告报表。为了确认检测数据的可靠性,由浙江省城市供水水质检测网负责进行盲样考核,并对检验人员进行提问考核,查看相关原始记录。每月检测和每年检测项目应由取得技术监督部门资质认定的检验机构出具检测报告。
10、各检验仪器设备(含在线)必须经过校准/检定且在有效期内,确保量值溯源。仪器(含在线,流量计除外)的自检、自校至少每周/月一次。省水协组织专家现场检查审核时,应对检测仪器(含在线,不同检测项目)的完好性和检测数据的正确性进行抽查,抽查结果应合格。
11、评分细则中涉及设备运转情况“完好”的考评及设备完好率、配水电耗、水泵综合效率、工艺技术参数的测定(或推算)方法等可参照参考资料中的相关内容。
12、本实施细则由省水协科技委组织起草并负责解释。

二、评分细则1水质要求(25分)1.1水源保护及原水监测(7.5分)1.1.1评价要求:已制定由地方政府颁布的水源保护条例,设立醒目的水源保护区标志牌和严禁事项告示牌。(2分)
——评价内容与方法
(1)检查水源保护条例是否由政府部门颁布,且是否现行有效。
(2)现场查看水源保护区标志牌是否醒目、清洁、完整。
(3)现场查看水源保护区严禁事项告示牌是否醒目、清洁、完整。
——评分标准
每有一项达不到要求扣1分,直至扣完。
1.1.2评价要求:原水符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)对生活饮用水水源水质的要求。(1分)
——评价内容与方法
检查全年水质评价报告和随机抽查1/3月份的原水水质报表,水源水质应符合《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)的要求。当水源水质不符合要求,而限于条件需加以利用时,水源水质超标项目经水厂净化处理后,应达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的要求。
——评分标准
以《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)评价,基本指标达到II类指标限值,补充指标达标或经处理后达标的,特定指标达到指标限值的得分,有1项指标不达标不得分。
1.1.3评价要求:原水监测(采样点、频率、检测项目)符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)对水质监测的相关要求。(2.5分)
——评价内容与方法
(1)采样点为原水取水口或水厂进水口(管)。
(2)随机抽查全年1/3月份的原水水质报表,水源水测定项目和频率是否符合以下要求:浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、CODMn、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群每日一次;GB3838中有关水质检验基本项目和补充项目共29项每月一次。
——评分标准
采样点、频率、检测项目每有一项达不到要求扣1分,直至扣完。
1.1.4评价要求:每年定期对水源水质调查不少于二次,全分析,检测项目应符合国家与省的相关规定。(2分)
——评价内容与方法
(1)检查是否开展水源水质调查及形成水源水质评价报告。
(2)水源水质调查检测项目必须符合《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)的相关要求。
(3)地表水水质监测的采样布点,应符合国家地表水环境监测技术规范的要求。
——评分标准
不符合要求不得分。
1.2出厂水水质要求(17.5分)
出厂水水质应按现代化水厂出厂水优质标准评价。
免费打赏
mengyan197206
2010年11月15日 15:46:53
2楼
1.2.1评价要求:浊度、余氯、pH值24小时在线检测,正点记录,各检测项目年合格率≥95%。(必备条件)
——评价内容与方法
(1)检查浊度、余氯、pH值在线检测仪表的安装位置是否符合要求。
(2)检查全年水质报表,计算浊度、余氯、pH值的年合格率。
(3)各检测项年合格率的标准计算方法:以全年所有正点记录为统计依据(仪表故障期间,由化验室按正点检测一次的频率进行水质取样化验)。
浊度、余氯、pH值各单项年合格率 = 某检测项目年检测合格次数 / 某检测项目年检测总次数。
各检测项目年合格率应≥95%。
(4)当符合条件时,各检测项的单次检测不合格值应满足以下要求:
浊度≯1NTU;游离氯≮0.20mg/L;pH值≮6.50或≯8.50。
——评分标准
(1)各检测项年合格率达不到要求,则取消评审资格。
(2)符合条件时,单次检测不合格值每超过最大/小限值一次扣0.2分,但最多扣2分。
1.2.2评价要求:色度、臭和味、肉眼可见物、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、CODMn、铁、锰,每日一次,各检测项目年合格率≥95%。(5分)
——评价内容与方法
(1)检查全年水质报表,计算色度、臭和味、肉眼可见物、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、CODMn、铁、锰的年合格率。
(2)各检测项目年合格率的标准计算方法:以全年所有日检测记录为统计依据,
各检测项目年合格率 = 某检测项目年检测合格次数 / 某检测项目年检测总次数。
各检测项目年合格率≥95%。
(3)各检测项的单次检测不合格值应小于《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中的相应限值。
——评分标准
(1)与要求比较每项检测项目合格率每低一个百分点扣1分,直至扣完。(因水源限制,原水耗氧量≥6.0时,出厂水耗氧量按≤3.0mg/L计。)低于90%,取消评审资格。
(2)各检测项的单次检测每超标一次,扣0.5分,但最多扣2.5分。(因水源限制,原水耗氧量≥6.0时,出厂水耗氧量按≤3.0mg/L计。)

1.2.3评价要求:其余常规检测项目及非常规检测项目(可能含有的),每月一次。各检测项目年合格率≥95%。(4分)
——评价内容与方法
(1)检查全年水质报表,计算其余常规检测项目及非常规检测项目(可能含有的)的年合格率。
可能含有的非常规指标是指:①近两年非常规全项检测中曾检测到的指标。②当地政府或供水企业根据当地可能存在的污染物确定的指标。
(2)各检测项目年合格率的标准计算方法:以全年所有日检测记录为统计依据,
各检测项目年合格率 = 某检测项目年检测合格次数 / 某检测项目年检测总次数。
各检测项目年合格率≥95%。
(3)各检测项的单次检测不合格值应小于《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中的指标限值。
——评分标准
(1)与要求比较,每项检测项目年合格率每低一个百分点扣0.2分,直至扣完。
(2)各检测项的单次检测不合格值每超过限值一次扣0.5分,但最多扣2分。
1.2.4评价要求:其余非常规检测项目每年至少检测二次,年合格率≥95%。(3.5分)
——评价内容与方法
(1)检查全年水质报表,计算其余非常规检测项目的年合格率。
(2)年合格率的标准计算方法:以全年检测的所有记录为统计依据。
年合格率 = 所有检测项目年检测合格次数 / 所有检测项目年检测总次数。
年合格率≥95%。
(3)各检测项的单次检测不合格值应小于《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中的相应限值。
——评分标准
(1)与要求比较,年合格率每低一个百分点扣1分,直至扣完。
(2)各检测项的单次检测不合格值每超过限值一次扣0.5分,但最多扣2分。
1.2.5评价要求:水厂化验室检测仪器配置应符合下表的要求。(5分)
回复
mengyan197206
2010年11月15日 15:47:45
3楼
——评价内容与方法
(1)现场查看,水厂化验室检验仪器设备配置是否符合表2要求。
(2)所有计量器具应经过检定、校准,且应在有效期内,其他设备完好。
——评分标准
不符合要求的项目不得分。
2 净水工艺(13分)
2.1混合、絮凝、沉淀(7分)
2.1.1评价要求:根据原水水质及水质变化的实际情况,加药间应配备相应的多种净水药剂,如混凝剂、助凝剂、助滤剂、pH值调节剂、氧化剂、吸附剂等。(4分)
——评价内容与方法
(1)由省评审专家组现场检查时,根据前述水源保护和原水监测所提供的原水水质资料,分析所配备药剂是否符合要求。
(2)除浊,应配混凝剂、助凝剂、助滤剂;除藻、除铁、锰应配氧化剂;水库水,强化混凝、出厂水调整pH值应配pH值调节剂;除有机物、应对突发性污染,应配氧化剂、吸附剂或与PAC联用。
(3)检查所有药剂(除液氯外)是否具有卫生许可证,液氯是否符合国家相关标准。
——评分标准
应配而未配的每少一种药剂或每有一种药剂无证扣0.8分,直至扣完。
2.1.2评价要求:沉淀池出水浊度24小时在线检测,正点记录。(1.4分)
——评价内容与方法
现场检查,沉淀池出水浊度是否24小时在线检测,正点记录。
——评分标准
不符合要求不得分。
2.1.3评价要求:沉淀池出水浊度 ≤ 水厂内控标准,合格率≥95%。(1分)
——评价内容与方法
(1)检查全年记录,按沉淀池出水浊度 ≤水厂内控标准来计算沉淀水浊度合格率。
(2)沉淀水浊度合格率标准计算方法:以全年所有正点记录为统计依据,(仪表故障期间,由化验室按正点检测一次的频率进行水质取样化验)。
合格率 = 年检测合格次数 / 年检测总次数。
沉淀水浊度合格率≥95%
(3)单次检测不合格值应≤水厂内控标准的1.3倍。
——评分标准
(1)沉淀水浊度合格率不符合要求不得分。
(2)单次检测不合格每超过最大限值一次扣0.1分,最多扣0.5分。
2.1.4评价要求:每年进行一次技术测定(或计算推定),内容:混合时间、絮凝池流速及停留时间。(0.6分)
——评价内容与方法
查看混合时间、絮凝池流速及停留时间的测定记录。
——评分标准
每少测一项扣0.2分。
2.2过滤(3.5分)
2.2.1评价要求:每年进行一次技术测定,内容:每格滤池的滤速、滤料级配、含泥率、反冲强度、膨胀率、反冲开始和结束时浊度。(1.5分)
——评价内容与方法
查看滤速、滤料级配、含泥率、反冲强度、膨胀率、反冲开始和结束时浊度的测定记录。
——评分标准
每少测一项扣0.2分,直至扣完。
2.2.2评价要求:每组或每格滤池出水浊度、水头损失、运行周期24小时在线检测,正点记录。(2分)
——评价内容与方法
现场检查,每组或每格滤池出水浊度(或粒度)、水头损失、运行周期是否24小时在线检测,正点记录。
——评分标准
不符合要求不得分。
2.3消毒(2.5分)
2.3.1评价要求:每年进行一次清水池CT值(C为消毒剂浓度,T为消毒反应时间)的技术测定(或计算推定)。(0.5分)
——评价内容与方法
检查测定记录。
——评分标准
不符合要求不得分。
2.3.2评价要求:每年至少对清水池清洗一次,有清洗、检测记录。(2分)
——评价内容与方法
(1)检查清洗、检测记录是否清洁、完整。
(2)现场查看清水池内有无杂质和生物滋生。
——评分标准
不符合要求不得分。
3 电气机械设备(17分)
3.1 总体要求(4分)
3.1.1评价要求:水厂电气设备、机械设备完好率A1>99%,A2>98%。有合理的备用设备。(1分)
——评价内容与方法
(1)设备完好率A1,是以“台日”为计算单位,以全厂取水、送水泵房的水泵机组作为考核对象。用于评价考核期间水厂主要机泵的平均设备完好率。被考核的水厂应准备齐全有关统计资料,通过核对与计算得出A1(设备完好标准、A1的测算方法可参照参考资料),计算结果应满足A1>99%。
(2)设备完好率A2,是以设备加权台数为计算单位,以水厂所有设备为考核对象。被考核水厂应提供全厂设备加权台数统计表(可参照参考资料)。本项内容是现场实测设备完好率,考核组应现场巡检水厂所有设备,找出其中的不完好设备,从而计算出A2 (可参照参考资料),计算结果应满足A2>98%。
——评分标准
A1 及A2 均符合要求可得1分,二者中有一项不符合不得分。
3.1.2评价要求:有健全的设备管理制度(台帐、设备维护、检修制度、用电安全、事故管理等),主要岗位和重要设备有操作、检修、调试规范。(1.5分)
——评价内容与方法
(1)有完整的设备采购、封存、转移、报废制度。
(2)有健全的设备台帐管理制度(设备的分类与编号,台帐)。
(3)有健全的维护、保养制度。要求如下:
a、明确规定维护、保养的条件和计划。
b、主要设备的维护、保养有具体的步骤和要求及责任人。
c、维护、保养应有详细的记录。
(4)有健全的检修制度,要求如下:
a、建立以设备状态为基础的预知检修制度,配备足够的设备状态监测和故障诊断仪器仪表。各类设备都有检修调试规范。
b、建立设备的巡检、点检制度。上述内容要有责任人及详细的记录。
c、定期分析设备状态(运行台时、振动、温度、噪声、磨损、腐蚀、各项性能参数、安全防护装置、控制系统、计量仪表、液压系统、动力消耗等),在此基础上确定的设备检修(含调试)计划。
d、设备检修后的详细记录(包括调试与试运转记录)。
(5)有健全的事故管理制度。
(6)有健全的操作规范,操作规范应符合以下要求:
a、包含主要生产工艺,其中至少含有中控调度、加氯(或其他消毒)、加矾、滤池反冲洗、机泵操作、高低配倒闸操作等。
b、在关键岗位及设备处有明确的操作规范指导牌(卡),至少包括加氯、配电室、泵房、反冲洗室(含鼓风机操作规程)、中控室等。
(7)严格执行“电业安全工作规程” ,具备完善的用电安全制度。高配应有工作票制度、操作票制度。工作票签发人、工作许可人、工作负责人均应持证上岗。安全用具、防小动物设施、二票合格率符合要求。
——评分标准
第四项不符合要求扣0.3分;其它各项达不到要求每项扣0.5分,直至扣完。若每项包含有较多考核内容时,用以下标准来界定:90%以上考核内容符合要求,该项不扣分;否则,扣0.5分(第四项为0.3分)。
回复
mengyan197206
2010年11月15日 15:48:18
4楼
——评价内容与方法
配水电耗系指水厂二泵房向城市管网输配水所消耗的单位电量,用来考核配水机组的综合效率的高低(以下称“二泵房配水电耗”)。
只有进水泵房而无出水泵房的水厂,应考核进水泵房的取水电耗(以下称“一泵房取水电耗”)。
没有进水、出水泵房的水厂,本项不考核,不得分,但总分值也应作相应调整。
配水电耗考核标准中的水厂规模指设计规模。该标准适用“二泵房配水电耗”。对“一泵房取水电耗”考核时也可采用该标准,但标准值需乘以0.95的系数。
本项考核分为二个内容:“统计配水电耗”——指水厂根据每日报表统计计算的结果;“实测配水电耗”——指在现场实测的结果。
(1) 统计配水电耗
测算方法可参照参考资料,水厂应提供考核期的全部资料及配水电耗计算值,考核组核对确认该“统计配水电耗”值。
(2) 实测配水电耗
首先检查核对水厂的“统计配水电耗”数值是否符合要求,在“统计配水电耗”合格情况下可进行现场实测,“统计配水电耗”不合格时不予实测。
现场实测可参照参考资料要求进行。
——评分标准
“统计配水电耗”和“实测配水电耗”检查标准相同。二个配水电耗均符合要求时,可得1.5分。二者有一项不合格时不得分。
3.2 电气配置要求(5分)
3.2.1评价要求:供电可靠性:须有独立双电路供电。运行方式为双路电源同时用或一用一备,操作方式为先通后断或先断后通模式。全厂功率因数大于92% ,有合理的补偿模式。(1分)
——评价内容与方法
(1) 现场核实水厂是否有可靠的双路电源(10KV或35KV)及可靠性较高的运行方式,核对与电力局签订的“供用电协议” 。
(2) 检查前六个月全厂平均功率因数是否大于92%。
(3) 检查无功补偿模式是否合理、高效。
——评分标准
(1) 双路10KV供电,二路同时用(或一用一备),先通后断(或先断后通)模式,具有较高供电可靠性的,可得0.7分。双路35KV供电,或一路35KV另一路10KV供电,也符合本条要求可得0.7分。单路10KV或单路35KV供电的,不能得分。(低压380伏供电或自备油机发电,因容量有限,评分时不能作为一路电源来考虑)。
(2) 检查前六个月全厂平均功率因数大于92%,可得0.2分。
(3)无功补偿模式(0.1分):a、《大容量负载就地补偿》+《小容量负载400V母线集中补偿》相结合模式可得0.1分。b、全厂全部为380V低压电机,在400V母线上分别作集中补偿的也可得0.1分。C、在高压10KV母线集中补偿的可按下面三种情况作出评分:高配附设在二泵房内,且二泵房使用10KV电动机,可得0.1分;高配与二泵房分设二处不得分;全厂均采用400V低压电机不得分。
3.2.2评价要求:高压配电设备采用金属铠装中置柜,选用真空或SF6断路器,二次回路配备微机综合保护装置并带后台监控系统。(1分)
——评价内容与方法
(1)首先进行全厂所有高压开关柜的检查,必须全部是完好设备(参见设备完好标准),这是本项的必备条件,在必备条件合格情况下方可进行下面的评分。
(2)柜型式首选为金属铠装中置手车柜,对于落地手车柜、新型固定柜、充气柜、环网柜等也可使用。在评分上按柜型不同稍有差别。
(3)高压柜内最重要的元器件—断路器应采用真空或SF6断路器。
(4)二次回路配备微机综合保护装置并带后台监控系统。
——评分标准
(1) 柜型(0.3分)
中置柜得0.3分,充气柜得0.2分,环网柜得0.2分,落地手车柜得0.1分,新型固定柜得0.1分。
(2) 断路器(0.5分)
真空断路器得0.5分,SF6断路器得0.4分,油断路器得0分。
(注:对于不带断路器的高压柜,如隔离柜、压变柜、电容柜等,本项得分和本系统的断路器柜相同。)
(3) 二次回路配置(0.2分)
采用微机综合保护装置并带后台监控系统得0.2分,
微机综合保护装置不带后台监控系统得0.1分
采用传统电磁型继电保护得0分。
(4)水厂配置多种类型的柜,有的符合得分要求,有的不符合得分要求,可按比例折算分值。(如全厂共10台柜,逐台打分后总共得8分,折算比例为8÷10=0.8 , 实际得分应为:本项分值 × 折算比例=1分×0.8=0.8分)
3.2.3评价要求:变压器以采用干式、节能型变压器为主。节能水平不低于S9系列。(1分)
——评价内容与方法
(1)首先检查变压器是否是“完好设备”,这是必备条件。只有在设备全部运行在“完好”状态时才能进行下面评分。
(2)要求节能水平在S9系列以上。对于10KV电压等级要求为干式变压器,35KV不作要求。
(3)节能水平以型号系列作为判别依据(与S9相比较)。
——评分标准
(1)采用SC9、SCB9、SC10、SCB10、SG10、SGB10、SGB11等,或其它与其节能水平相近的10KV干式变压器可得1分。
(2)采用S9、S11等油浸变压器,35KV电压等级的得1分,10KV电压等级的得0.8分。
(3)采用SL7、S7、及64标准、73标准变压器,不得分。
(4)厂内有多台变压器,按比例折算分值,方法与3.2.2条相同。
3.2.4评价要求:低压配电设备以采用固定分隔型开关柜或抽屉式开关柜为主。。(1分)
——评价内容与方法
(1)首先进行全厂所有低压开关柜的检查,必须全部是完好设备(参见设备完好标准),这是本项的必备条件,在必备条件合格情况下方可进行下面的评分。
(2)低压开关柜应采用固定分隔柜或抽屉式柜为主,有合理的备用回路。对新型的固定柜也适当给分。
——评分标准
(1)采用先进的抽屉式开关柜,如GCK、GCS、GCD、MNS、SIVACON等,可得1分。
(2)采用固定分隔柜,如ArTU、SIKUS、PRISMA等可得1分。
(3)采用GGD固定柜,可得0.8分。
(4)采用BSL、PGL、BFC等老产品不得分。
(5)水厂配置多种类型的柜,应按比例折算分值,方法与3.2.2条相同。
(6)各种类型的低压柜,其备用抽屉(或备用小室)、备用回路不得少于下面列表,否则在第(5)项打分基础上扣0.2分。
抽屉式、固定分隔式低压柜:
回复
mengyan197206
2010年11月15日 15:49:12
5楼
3.2.5评价要求:采用新型节能电动机(Y、Y2、Y3系列),电机负荷率在65%以上。(1分)
——评价内容与方法
本项主要指30KW以上的电动机。
(1) 首先所有电动机都必须运行在“完好”状态,本条为必备指标,只有本条要求符合时方能进行下面评分。
(2) 电动机节能水平应在Y系列电动机以上,负荷率应在65%以上。
电机的节能水平由系列型号来判定;负荷率为现场实测,采用近似的测算方法:
电机负荷率==(电机实测负载电流)/(电机额定电流)×100 %
(3)水厂还应准备一份全厂电动机汇总表(30KW以上),内容为:型号、容量、电压、电流、负荷率。考核组对汇总表内容进行抽查,抽查比例为10%。
——评分标准
(1)Y、Y2、Y3 系列及派生系列,或节能水平在Y系列以上的,全符合得0.5分。有一台以上不合格不能得分。
(2) 电机的负荷率必须在65%以上。负荷率全部合格可得0.5分,有一台以上不合格不得分(变频电机对负荷率不作考核)。
3.3 机械设备配置要求(8分)
3.3.1评价要求:投药设备可自动控制投加。(1分)
——评价内容与方法
现场检查投药设备是否可自动控制投加。
——评分标准
现场检查若具有先进、可靠、控制性能良好的自动投药设备,并且正在正常运行,原始报表齐全且与实际相符可得1分,否则不得分;系统已满足自控投加功能要求,但未实施则扣0.5分。
3.3.2评价要求:絮凝与沉淀排泥设备能实现自动排泥。(0.5分)
——评价内容与方法
现场检查絮凝与沉淀排泥设备能否实现自动排泥。
——评分标准
(1)对絮凝部分的排泥设备进行实际操作,能实现自动可靠有效地排泥的得0.25分,否则不得分。(自动的含义:a.通过参数检测实行自动排泥。b.通过指令实行电动控制排泥。)
(2)检查正在运行中的沉淀池排泥设备,能实现自动排泥且效果好、能自动持续运行;行车行走平稳,车轮和钢轨没有卡轨、爬轨现象,无阻塞现象;真空泵、吸泥泵运行正常,无异声、无漏气现象,可得0.25分,否则不得分。
3.3.3评价要求:过滤设施能按水头损失、出水浊度、运行时间自动控制运行。(1分)
——评价内容与方法
(1)滤池能按水头损失、出水浊度、运行时间三项参数中任何一项、二项或三项来控制自动运行。
(2)冲冼泵选型合理,运转完好 ,振动速度及噪声不超标(同3.3.4条),无跑、冒、滴、漏。
(3)鼓风机选型合理,噪声不超标(同3.3.4条)。对于24小时连续运转的鼓风机,噪声小于94db(值班员接触噪声时间不得超过1小时)。
——评分标准
第(1)项符合要求得0.5分,第(2)、(3)项符合要求各得0.25分。
3.3.4 评价要求:泵类设备的流量、扬程、轴功率等技术参数符合工艺要求,泵铭牌效率符合国标要求,振动速度、噪声、运转效率符合要求。泵房配有自动真空引水系统(或自灌系统)、自动排水系统及相关的仪器、仪表。机泵等设备无跑、冒、滴、漏。(3分)
——评价内容与方法
具有进、出水泵房的水厂,仅检查出水泵房。只有进水泵房而没有出水泵房的水厂,检查进水泵房。进水或出水泵房都没有的水厂,本项不考核,不得分,总分值作相应调整。
(1)泵类设备的流量、扬程、轴功率等技术参数符合工艺要求;泵的额定效率不得低于 中A曲线值。
(2)泵房配有完善的自动真空引水系统(或者是自灌结构系统)、自动排水系统及相关的仪器、仪表。机泵设备无跑、冒、滴、漏。与水泵电机相关的辅助设备运转正常。
(3)水泵机组振动速度小于2.8mm/s,噪声小于85db(本处是指对人体带来有害影响的噪声。噪声值为距离设备1米、对地高1米处测量值),对于值班人员每班接触噪声时间少于二小时的,噪声应小于90dB。
(4)通过实测的方法来确定水泵的效率,抽查二台(其中一台为备用泵)。按参考资料所示的测试方法测量。限于泵房的具体情况,有些水厂实在无法实测时,允许按前面的“实测配水电耗”值折算。水泵实际运行效率不得低于铭牌额定效率的88%。
——评分标准
第1、4项每一项符合要求分别得1分,第2、3项每一项符合要求分别得0.5分。每项中有一处内容不符合要求,该项不能得分。
3.3.5评价要求: 消毒系统设备:自动加氯、加氨及自动切换。氯库、氨库有泄漏检测、报警及中和装置等,配备防毒面具等必要防护器具,注重加氯、加氨安全。(2分)
——评价内容与方法
(1)设备应具备性能稳定、工作可靠的自动加氯、加氨及自动切换功能,并同时拥有用于处理紧急事件的手动切换装置。
(2)氯库、氨库拥有完好的泄漏检测、报警及中和装置。
(3)氯库、氨库配备了经鉴定合格并在有效使用期限内的至少2套防毒面具和1套漏氯抢修工具,值班人员会使用。
(4)有加氯、加氨的安全操作工艺守则、安全应急预案,并对相关设备和氯瓶、氨瓶等悬挂或标识警示牌。
——评分标准
第1项符合要求可得0.5分,无手动切换的则得0.2分,有任何一处不能满足自动功能要求的、现场演示不合格的均不能得分。第2、3、4项每项符合要求分别得0.5分。每项中有一处内容不符合要求时该项不能得分。
3.3.6评价要求:阀类设备选型合理,密封性及节能效果好,驱动装置性能优良,运转平稳,振动小;阀门的状态指示标识明显,现场无跑、冒、滴、漏。气动阀门的压力容器必须通过安全检测。(0.5分)
——评价内容与方法
(1)阀门选型合理,密封性及节能效果好。
(2)各阀门无跑、冒、滴、漏。
(3)阀门的状态指示应正确(包括机械指针、开度表、信号灯等)。
(4)滤池的气动阀门还应检查与之相关的空压机设备应在良好状态,尤其是储气罐必须通过压力容器安全检测。
(5)阀门的限位开关调整正确,阀门的过力矩装置应起作用。
(6)阀门运转平稳,振动与噪声小;手动操作时应轻便。
——评分标准
每项都符合要求得0.5分,有一项不符合不得分。

4 自动化和信息化(20分)
4.1 集散型控制系统(DCS)(2.5分)
4.1.1评价要求:PLC站监控范围:原水,加药,沉淀,滤池,出水,回用水,电气。(1.5分)
——评价内容与方法
(1)对照净水厂工艺要求,检查原水、加药、沉淀、滤池、出水、回用水、电气各部分的数据信号是否接入PLC控制器。
(2)检查在调度主机屏幕上的显示数据,是否包括以上各部分数据。
(3)检查在调度主机屏幕上的显示数据(不少于10个)是否正确。
——评分标准
(1)任一部分数据信号没有接入,不得分。
(2)任一部分没有在调度主机屏幕上显示数据,不得分。
(3)在调度主机屏幕上发现有明显不正确的数据,每个减0.1分,直至扣完。
(4)对于成套引进的封闭系统,如石灰投加系统、液氯中和系统、污泥处理系统等,允许其独立自动运行,但应具有现场显示和控制功能。
4.1.2 评价要求:技术参数:平均无故障间隔时间MTBF>20,000小时,可用率A≥99.8%,模拟量综合误差δ1≤1.0%,开关量综合误差δ2=0,脉冲量综合误差δ3≤1.0%,数据位置正确率I=100%(1.0分)
——评价内容与方法
(1)平均无故障间隔时间MTBF:从制造商提供的技术资料中查得服务器、调度主机、防火墙、光端机、交换机、路由器、PLC控制器的MTBF(如系统配置中未采用其中一项或几项,则不计,如其中某硬件采用双机热备技术,计算时该项的M=1.5M),并分别设置为M1、M2、……M7。用公式:MTBF=1/(1/M1+1/M2+…1/M7),计算结果应满足MTBF>20,000小时。
(2)可用率A:从调度室的系统运行记录中查阅和统计出系统的正常运行时间累计值Tu和故障停用时间累计值Td,用公式:A=[Tu / ( Tu + Td )]*100%,计算结果应满足A≥99.8%。
(3)模拟量综合误差δ1(使用工具:对讲机或手机):检查某模拟量数据在现场仪表的值X1和在显示屏上的值X2,抽查的数据不少于5个,用公式: δ1=[ (X1-X2) /X1]*100%,任一个计算结果应满足δ1≤1.0%。
开关量综合误差δ2(使用工具:对讲机或手机):检查某开关量数据在现场仪表的值X1和在显示屏上的值X2,抽查的数据不少于5个,计算结果应满足 δ2=0。
脉冲量综合误差δ3(使用工具:对讲机或手机):检查某脉冲量数据在现场仪表的值X1和在显示屏上的值X2,抽查的数据不少于5个,计算结果应满足 δ3≤1.0%。
(4)数据位置正确率I:检查目标位置与信息源位置相一致的位置正确率,抽查的信息数据不少于20个,应满足I=100%。
——评分标准
数据正确率I必须符合要求,不符合者,本项全部不得分。其他每有一项达不到要求,扣0.2分。
4.2 水厂调度室(4.0分)
4.2.1评价要求:配置调度主机、以太网交换机、服务器、数据库、组态软件、防火墙和加密保护、打印机、UPS电源、安保监控主机。性能满足要求,安装规范,设备完好率95%以上。(1.5分)
——评价内容与方法
(1)检查设备现场和运行记录:调度主机、服务器、光端机、交换机、路由器、PLC控制器、数据库、组态软件、防火墙(不与外网相连接,可不设防火墙)和加密保护、打印机、UPS电源、安保监控主机等。各设备就位,安装规范。
(2) 设备完好率J:检查设备现场和运行记录,正常使用的设备X1和故障或无故停用的设备X2,用公式:J= [X1/(X1+ X2)]*100%,计算结果满足J>95%。
——评分标准
(1)设备未就位或安装不规范,每项扣0. 1分,直至扣完。
(2)设备完好率每低5%,扣0.2分,直至扣完。
4.2.2 评价要求:功能齐全:与总公司,各工作站和PLC站通信功能 ;数据处理功能;监测和报警功能;系统再开发功能;自动生成各类生产报表,数据准确、全面。(2.0分)
——评价内容与方法
对所列的每项功能检查运行记录,并即时在调度主机上检验。
——评分标准
每有一项不具备或发生故障,扣0.3分,直至扣完。
4.2.3评价要求:技术标准符合国家标准和相应的技术规范要求。(0.5分)
——评价内容与方法
(1)符合IEEE、IEC、GB、ISO的相关标准。
(2)符合建设部《城市公用事业自动化系统工程技术规范》。
(3)无盗版硬件和软件。
——评分标准
任一项不符合要求,不得分。
4.3 在线仪表(2.5分)
4.3.1评价要求:原水:流量计、浊度仪、pH仪;加药:有液位仪和实现自动计量及控制的仪表;沉淀池出水:浊度仪;滤池:每组配液位仪或水头损失仪、浊度仪;清水池、吸水井:液位仪;出水:流量计、浊度仪、余氯仪、压力仪、pH仪;回用水:液位仪。(1.5分)
——评价内容与方法
(1)所有配置仪表就位,安装规范,运行正常。
(2)仪表完好率J:检查仪表现场和运行记录,正常使用的仪表个数X1,故障或无故停用的仪表个数X2,用公式:J= [X1/(X1+ X2)]*100%,计算结果满足J>95%。
——评分标准
配置仪表每少一项,扣0.1分,多配不加分。仪表完好率每低5%,扣0.2分,直至扣完。
4.3.2评价要求:技术参数:压力仪:测量精度1.0% ;流量仪:测量精度1.0%;浊度仪:测量精度2.0% ;余氯仪:测量精度3.0%;液位仪:测量精度0.5%;pH仪 :测量精度3.0%。(1分)
——评价内容与方法
(1)根据制造商提供的技术资料查验。
(2)检查定期校验记录。
——评分标准
每有一项在线仪表达不到要求,扣0.1分,直至扣完。无定期校验制度,扣0.5分;制度不完善,斟情扣0.1-0.4分。
4.4 生产自动化(3.0分)
4.4.1评价要求:主要工序实现两级控制:就地控制,调度室控制。(1.5分)
——评价内容与方法
现场检验进水泵开停、加药、滤池冲洗、出水泵开停、排泥处理是否实现两级控制:就地控制、调度室控制,下级控制的优先权高于上级。
——评分标准
每有一项达不到要求,扣0.3分。
4.4.2评价要求:出厂水压力控制误差ΔP≤±0.02MPa ;出厂水余氯控制误差ΔCl≤±0.2PPm;沉淀池出水浊度控制误差ΔT≤0.5NTU(1.5分)
——评价内容与方法
(1)检查主机屏幕,有压力、余氯、浊度、pH值出厂参数设置功能。
(2)即时设置压力参数值(与现在值应差0.02MPa以上),15分钟内,检验出厂压力值,应满足ΔP≤±0.02MPa。
(3)即时设置余氯参数值(与现在值应差0.2PPm以上),120分钟内,检验出厂余氯值,应满足ΔCl≤±0.2PPm。
(4)即时设置浊度参数值,系统稳定后,检验沉淀池出水浊度值,应满足ΔT≤0. 5NTU。
——评分标准
每项控制误差达不到要求,扣0.5分。
4.5 管理信息系统(MIS)(1.0分)
4.5.1评价要求:建立了办公自动化子系统。(0.5分)
——评价内容与方法
基本要求:日常管理均通过办公自动化系统,系统运作情况良好。
主要功能:内部公告、文档管理、在线文件管理、工作报告管理、研发项目管理、事务审批、人事考勤工资管理、会议管理、任务管理、员工论坛、企业邮件、短消息等。
配置合理:以太网交换路由机、服务器、入侵检测系统(IDS)、防火墙和加密保护、网络线路的冗余与备份等。各设备就位,安装规范。
——评分标准
基本要求:少一项要求扣0.1分,直至扣完。
主要功能:少一项功能扣0.1分,直至扣完。
配置合理:少一项要求扣0.1分,直至扣完。
4.5.2评价要求:建立了设备管理子系统。(0.5分)
——评价内容与方法
基本要求:系统运作情况良好。
主要功能:设备档案管理,设备运行管理,设备检修管理,设备变动管理,备品备件管理,设备资产管理。
——评分标准
主要功能:少一项功能扣0.1分,直至扣完。
4.6 网络系统(2.5分)
4.6.1评价要求:配置以太网交换机,服务器,工作站,数据库,组态软件,防火墙和加密保护,打印机,UPS电源。(0.5分)
——评价内容与方法
(1)检查设备现场和运行记录:交换机,服务器,工作站,数据库,组态软件,防火墙和加密保护,打印机,UPS电源等。各设备就位,安装规范。
(2)设备完好率J:检查设备现场和运行记录,正常使用的设备X1和故障或无故停用的设备X2,用公式:J= [X1/(X1+ X2)]*100%,计算结果应满足J>95%。
——评分标准
设备未就位或安装不规范,每项扣0. 1分; 设备完好率每低5%,扣0.2分,直至扣完。
4.6.2评价要求:有三层网络系统结构。(0.5分)
——评价内容与方法
(1)检查系统图纸并实地检验,由调度主机、工程师站、服务器和交换机组成第一层快速以太网。
(2)检查系统图纸并实地检验,由PLC主站和水厂调度室工业以太网交换机组成第二层环形结构全双工快速光纤以太网。
(3)检查系统图纸并实地检验,由现场PLC主站和下属子PLC站、电气柜上综合测量单元、工艺设备控制器组成第三层有线或无线网络。
——评分标准
任一项不符合要求,不得分。
4.6.3评价要求:技术参数:服务器、主机CPU的最大负荷A≤50%;主机的联机启动时间t≤2分;报警响应时间 t≤ 3秒;单项数据查询响应时间 t≤ 5秒;单项实时数据更新时间 t≤ 3秒;控制指令的响应时间t≤3秒;计算机画面的切换时间t≤0.5秒。(1.5分)
——评价内容与方法
(1)服务器、主机CPU的最大负荷A:检查CPU的最大负荷,共三次,每次1分钟,间隔10分钟。每次应满足A≤50%。
(2)主机的联机启动时间t:(使用工具:秒表)现场测试,从开机到系统正常运行的时间,应满足t≤2分。
(3)报警响应时间 t:(使用工具:对讲机或手机、秒表)现场测试,从现场警信发生到调度主机上声、光报警的时间,共三次,每次应满足t≤ 3秒。
(4)查询响应时间 t:(使用工具:秒表)现场测试,从查询发生到调度主机显示查询结果的时间,共三次,每次应满足t≤ 5秒。
(5)实时数据更新时间 t:(使用工具:对讲机或手机、秒表)现场测试,从现场数据改变到调度主机上显示数据的时间,共三次,每次应满足t≤ 3秒。
(6)控制指令的响应时间t:(使用工具:对讲机或手机、秒表)现场测试,从调度主机发出控制指令到现场执行机构动作开始的时间,共三次,每次应满足t≤ 3秒。
(7)计算机画面的切换时间t:(使用工具:秒表)现场测试,从画面的切换指令发出到调度主机显示新画面的时间,共三次,每次应满足t≤0.5秒
——评分标准
每一项不符合要求,扣0.3分,直至扣完。
4.7 辅助决策系统(1.5分)
4.7.1评价要求:根据公司调度指令,由计算机制定配泵方案。(0.5分)
——评价内容与方法
(1)现场检查调度主机屏幕,有自动配泵方案设置功能。
(2)键入调度指令、设备完好情况,主机屏幕上显示出厂水泵工作方案,并显示日水量分配和小时水量分配。
(3)15分钟后,检查出厂水压、水量,判定该方案是否合理可行,具有实用功能。
——评分标准
不符合要求,不得分。
4.7.2评价要求:根据水质、水量变化情况,由计算机控制工艺流程、加药量和加药品种。(0.5分)
——评价内容与方法
(1)现场检查调度主机屏幕,有水质实时管理设置功能。
(2)键入调度指令、水质变化情况、设备完好情况,主机屏幕上显示自动调整后的工艺流程,即加氯机工作方案、计量泵工作方案,达到保证出厂水质的目的。
(3)系统稳定后,检查出厂水质,判定该方案是否合理可行,具有实用功能。
——评分标准
不符合要求,不得分。
4.7.3评价要求:具有突发事件处理预案。(0.5分)
——评价内容与方法
(1)现场检查调度主机屏幕,有突发事件处理预案。
突发事件应包括:投毒、液氯或液氨泄漏、爆管、原水水质恶变、出厂水质恶变、停电等。
当突发事件发生后,系统会显示不同的处置预案。
(2)检查各项突发事件处理功能否合理可行,具有实用功能。
——评分标准
不符合要求,斟情扣分。
4.8 安保系统(1.0分)
4.8.1评价要求:图像监控系统。(0.5分)
——评价内容与方法
(1)配置合理:采用彩色或黑白摄像机,要求能适应夜间的图像拍摄。摄像点位分布为重点岗位处,在重点部位和周界围墙没有摄像死角。
(2)功能齐全:系统内置多画面处理器,集显示、视频移动监视、图像压缩、录像、资料管理等多种功能于一体,可以通过内部局域网实现联网扩展。
(3)监视界面友好、操作简单,显示清晰,视频监视系统能与周界报警系统做出联动反应。
——评分标准
现场检验,并查看运行记录,满足以上要求得分,否则斟情扣分。
4.8.2评价要求:有周界报警系统。(0.5分)
——评价内容与方法
效果良好: 24小时监控围墙状态,对非正常进入立即报警。可以与视频监视系统做出报警联动反应。
——评分标准
现场检验,并查看运行记录,满足以上要求得分,否则斟情扣分。
4.9 外围配置(2.0分)
4.9.1评价要求:有电源防雷和信号防雷。(1.0分)
——评价内容与方法
(1)电源防雷:采用三级防雷措施,第一、二级应由强电系统完成。在调度主机和各PLC控制器前安装第三级避雷器,防止过压及浪涌电压对重要设备的侵袭。第三级避雷器应达到如下要求:
雷电通流容量(KA) 残压峰值(KV) 响应时间(ns)
第三级防护 ≥10 (8/20μs) ≤1.0 ≤25
(2)信号防雷:在室外的馈线端口、通信网络端口及室外的4-20mA模拟量的设备进线和出线端口安装避雷器。传感器在室内且信号线较短可不加防浪涌保护设备,如果信号线较长或传感器在室外,必须在传感器加防雷放浪涌保护模块。
(3)具有国家法定部门颁发的有效的“防雷合格证”。
——评分标准
现场检验,满足以上要求得分,否则不得分。
4.9.2评价要求:有等电位接地系统。(0.5分)
——评价内容与方法
采用等电位接地技术,接地电阻<1欧。
——评分标准
现场检验,满足以上要求得分,否则不得分。
4.9.3评价要求:有计算机硬盘备分和软件备份。(0.5分)
——评价内容与方法
(1)硬件:重要模块、易损件有备份。
(2)软件:计算机硬盘有备分,应用程序软件有备份。
——评分标准
现场检验,每少一项,扣0.1分。

5 管理科学(11分)
5.1评价要求:各工艺单元有内控标准(1分)
——评价内容与方法
有沉淀池出水浊度、滤后水浊度及出厂水浊度、pH、余氯的水质内控标准。
——评分标准
每少一项扣0.2分,直至扣完。
5.2评价要求:员工持证上岗率达到100%。水厂总人数不超过60人。建立员工绩效考核制度(3分)
——评价内容与方法
(1)生产岗位(净水、高配、化验、机修、电工、电焊工、水泵运行工)持证上岗,持证上岗率100%。
(2)员工总数不超过60人。
(3)建立员工绩效考核制度。
——评分标准
(1)持证上岗率达不到要求扣1分。
(2)员工总人数每多一人扣0.1分,直至扣完。
(3)无员工绩效考核制度扣1分。
5.3评价要求:各类记录、文件、规章制度、资料档案齐全,归档率100%。(1分)
——评价内容与方法
(1)有档案管理制度及专用档案室。
(2)按照档案管理制度规定,抽查20份应归档案,归档率应达到100%。
——评分标准
(1)无档案室与管理制度,不得分。
(2)归档率每少5%,扣0.2分,直至扣完。
5.4评价要求:物资采购、验收、领用、报废制度齐全。(1分)
——评价内容与方法
(1)物资计划、采购、验收入库、保管、领用、盘点、报废制度齐全。
(2)有物资计划、采购、验收入库、保管、领用、盘点、报废的记录。
——评分标准
(1)每少一个制度扣0.5分,直至扣完。
(2)每少一个记录扣0.1分,直至扣完。
5.5评价要求:设备、仪器、仪表使用(运行)记录;维护、检修、校准(检定)记录;台帐齐全(1分)
——评价内容与方法
(1)有设备、仪器和仪表的管理制度,操作及维护规程,现场抽查10份制度或规程。
(2)有设备、仪器和仪表使用(运行)记录,现场抽查10份记录。
(3)有设备、仪器、仪表维护、检修、校准(检定)记录,现场抽查10份记录。
(4)有设备、仪器、仪表的齐全台帐。
——评分标准
每少一项制度、记录、台账扣0.1分,直至扣完。
5.6评价要求:计量工作应符合国家相关的法律、法规和相应的技术规范要求;计量记录全。(2分)
——评价内容与方法
(1)有计量管理标准,符合国家相关的法律、法规和相应的技术规范要求。
(2)计量记录齐全。
(3)计量仪器(流量计、加氯、加矾及称重设备)按规定检定。
——评分标准
无管理标准,扣1分。计量记录每少一项扣0.5分。计量仪器未按规定检定,每少一项扣0.1分,直至扣完。
5.7评价要求:对职工进行技术培训。有针对性地开展技术进步课题,并撰写技术总结(论文),每年不少于二项(篇)。(2分)
——评价内容与方法
(1)有职工培训计划及实施记录(要有培训内容、地点、参加人签名)。
(2)针对水厂的实际,开展技术进步课题(包括QC活动),并有相关课题的总结或论文。每年不少于二项(篇)。
——评分标准
未开展职工培训扣1分。每少一项课题(含总结或论文)扣0.5分。
6 安全生产(4分)
6.1评价要求:具有安全生产制度包括门卫制度和设施、危险药品管理制度和设施、消防制度和设施等。(1分)
——评价内容与方法
(1)有各项安全生产制度,包括门卫制度和设施、危险药品管理制度和设施、消防制度和设施等。
(2)抽查各项安全生产制度的实施记录。
——评分标准
每少一项制度或记录扣0.5分,直至扣完。
6.2评价要求:有事故应急处理预案,每年演练至少一次。(2分)
——评价内容与方法
(1)有危险品、停水、水质事故、消防、电气事故应急处理预案。
(2)事故应急处理预案,每年演练至少一次。每次演练,要有演练方案、演练记录及演练小结。
2.3每次演练,要求预案相关人员参与率达到80%以上。
——评分标准
(1)无应急预案,不得分。
(2)演练不符合要求,不得分。
(3)预案相关人员参与率每低5个百分点,扣0.1分,直至扣完。
6.3评价要求:劳动保护、职业卫生符合国家规定。(1分)
——评价内容与方法
(1)为防止发生偶然漏氯事故,设氯气吸收中和装置和氯气泄漏检测报警装置及防毒面具。氯库、氨库及电器设备配置防爆产品。
(2)各处理构筑物走道和临空天桥均设置保护栏杆,栏杆高度及强度均符合国家劳动保护规定。
(3)厂内配置救生衣、救生圈、安全带、安全帽等劳动保护用品。
(4)易燃、易爆及有毒物品,设置专用仓库,并符合劳动保护规定。
——评分标准
每有一项不符合要求,扣0.5分,直至扣完。
7 环境优美(10分)
7.1评价要求:排泥水得到有效治理,污水达标排放率100%。有完善的污泥处置设施。(4分)
——评价内容与方法
(1)有完善的排泥水、污泥处理设施(管道送至污水处理厂处理也可)。
(2)有完整的污泥处理设施运行记录。抽查记录10份。该记录包括吸泥装置的运行、处理设施的运行情况。
(3)污水排放按照GB8978-1996《污水综合排放标准》,达标排放率为100%。(排泥水经管道送至污水处理厂时,不用提供达标率)。排放水每年委托环保部门检测一次及以上,需检测SS、pH、BOD5和CODcr,达标排放率按环保部门提供的数据计算。
——评分标准
污泥处理设施运行记录不完整,扣1分。其余不符合要求,不得分。
7.2评价要求:各类废弃物,如生活垃圾、化验室废液等有合格的处理措施,处理率100%。(1分)
——评价内容与方法
(1)有废弃物处理制度。
(2)废弃物有处理记录,抽查10份记录,处理率100%。
——评分标准
(1)无废弃物处理制度,扣0.5分。
(2)处理记录每少一份,扣0.1分,直至扣完。
7.3评价要求:厂区内进行有效绿化。(3分)
——评价内容与方法
(1)厂区内绿化情况良好。
(2)有绿化管理制度。
(3)有实施绿化管理制度的记录。抽查其中10份记录。
——评分标准
每发现一处绿化状况不佳扣1分,绿化管理记录每少一份扣0.1分。
7.4评价要求:厂区内环境(含厂地、设备、电器、仪器仪表等)清洁整齐,功能区分明确,有保洁制度(2分)
——评价内容与方法
(1)有厂内平面布置图,并标注各区的功能。
(2)有保洁制度,抽查其中10份记录。
(3)厂区内环境(含厂地、设备、电器、仪器仪表等)清洁整齐。
——评分标准
(1)厂区功能区分不明确,扣1分。
(2)环境杂乱,扣1分。
(3)保洁记录每少一份扣0.1分,直至扣完。






浙江省城市供水现代化水厂
评价标准实施细则考评表









评定单位:


评定成绩:




填报单位: 负责人签名: 填报人:
填报日期: 年 月 日

浙江省城市水业现代化水厂考核评分表
回复
mengyan197206
2010年11月15日 15:49:48
6楼
1 工艺技术参数的测定(或推算)方法
(1)混合时间(推算法):t=V/Q,Q——实际流量(m3/h),V——混合池的有效容积(m3)。
混合时间(示踪法):在加药口投加含Cl—物质(以不影响水质为前提)并计时,通过连续在混合池出口处采样监测Cl—浓度的变化(产生突跃)其时间差,即为混合时间。
(2)絮凝池流速(推算法):v=L/t,L——絮凝池长度(m),t——絮凝池停留时间(h)。
(3)滤速的测定方法:先保持池内的水位在正常位置以上稍许,然后关闭进水阀门,待水位稳定后,开启清水阀门至开足位置,同时按下秒表,测定滤池水位下降一定距离的时间,测定过程要重复2——3次,计算平均值。
滤速(m/h)= 池内水位下降距离 / 测定所需时间。
对于变速过滤的情况,用上述方法测定滤速时,应在整个过滤周期中测定期初、期中、期末各一次,然后取其平均值。
(4)冲洗强度的测定:按滤池及冲洗的正常操作步骤进行,当用水箱(塔)时,冲洗水位上升到滤池排水槽顶时开始计时,并记录水箱(塔)内水位下降值,每分钟记录一次,连续记录几分钟,取其平均值。
冲洗强度(l/s•m2)= 水量(水箱面积×水位下降值)/(滤池面积×测定时间)。
若用水泵冲洗时,上式中水量/测定时间即简化为冲洗水泵的流量。
(5)滤料含泥率的测定方法:滤池经正常反冲洗后,选平均分布的4个点,在滤料层表面10——20cm处取样品500克,在恒温箱内150℃恒温烘干至恒重,然后称取一定量(一般为200克)的试样,仔细用10%的盐酸和清水清洗,在清洗时要防止滤料损失。将清洗干净的滤料重新置于恒温箱内在150℃恒温烘干至恒重,再称量,滤料清洗前后的重量差,即为滤料的含泥量。滤料含泥率一般应≤3%。
含泥量e(%)=(滤料清洗前的重量—清洗后的重量)×100%/清洗后的重量
(6)膨胀率的测定方法:先制作一测定膨胀率的工具,用厚2cm、宽5cm、长2m以上的木条,在木条底部10cm(或5cm)处,向上,每1.5cm设置铜皮小斗(小斗成正方形,尺寸为5cm×5cm×0.5cm),共40只。测定时,将木条沿池壁垂直置于池内,木条底部正好与滤层面接触,固定,冲洗时滤层膨胀,冲洗完毕后检查小斗的内遗留的砂粒,从发现滤料粒的最高小斗至滤层面的距离,即为滤层膨胀高度。
膨胀率 =(滤层膨胀高度/滤料厚度)×100%。
(7)滤料级配的测定方法:按《水处理用石英砂滤料》(CJ24•1——88,建设部标准)附录A《石英砂滤料检验(补充件)》3.7的规定操作。称取干燥的滤料样品100克,置于一组试验筛(按筛孔由大至小的顺序从上到下套在一起)的最上一只筛上,底盘放在最下部。然后盖上顶盖,在行程140mm、频率150次/min的振荡机上振荡20min,以每分钟内通过筛的样品的总质量的0.1%,作为筛分终点。然后称出每只筛上截留的滤料质量,并计算,以筛的孔径为横坐标,以通过该筛孔样品的百分数为纵坐标绘制筛分曲线。根据筛分曲线确定石英砂滤料的有效粒径(d10)和不均匀系数(K80=d80/d10)。
(8)清水池CT值(C为消毒剂浓度,T为消毒反应时间)的测定方法:
——消毒反应时间T(推算法):T=V/Q,Q——实际流量(m3/h),V——清水池的有效容积(m3)。
——消毒反应时间T(示踪法):T应为t10,即在某时刻加的消毒剂中首先从清水池(清水池实际通常是非理想的全混式或推流式反应器)出来的10%的量的停留时间,通过示踪试验(NaCl,浓度测定参数为电导率)测定。
2 设备完好标准
设备完好是指设备处于完好的技术状态。设备完好标准总的来说有三条要求:
——设备性能良好,各项性能参数稳定,能满足生产工艺的要求。
——设备运转正常,零部件齐全,安全防护装置良好,磨损、腐蚀程度不
超过规定的标准,控制系统、计量仪表和液压系统工作正常。
——动力消耗正常,无漏油、漏水、漏气、漏电现象,外表清洁整齐。
凡不符合上述要求者,称为不完好设备。
以下分别叙述十一类设备的完好标准。
2.1水泵
2.1.1完好标准
(1) 泵进口处有效汽蚀余量应大于水泵规定的必需汽蚀余量。或进水水位不应低于规定的最低水位。
(2) 水泵应转动平稳,振动速度小于2.8mm/s。
(3) 水泵应运转在高效区,水泵的效率偏移额定效率应在12%以内。
(4) 水泵的噪声应小于85db(距设备1米、离地1米处测量)。对于机房和值班室分离的水厂,其值班人员每班接触噪声的时间在二小时以下时噪声应小于90db。
(5) 轴承温升不应超过35℃,滚珠或滚柱轴承内极限温度不得超过75℃,滑动轴承瓦温度不得超过70℃。
(6) 填料室应有水滴出,宜为每分钟30-60滴。
(7) 水流通过轴承冷却箱的温升不应大于10℃,进水水温不应超过28℃。
(8) 输送介质含有悬浮物质的泵的轴封水,应有单独的清水源,其压力应比泵的出口压力高0.05MPa以上。
(9) 电机联轴器与水泵联轴器之间的间距及两轮缘上下允许偏差应符合下表规定:
回复
mengyan197206
2010年11月16日 14:12:10
7楼

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
回复
mengyan197206
2010年11月19日 14:39:55
8楼
以提高供水水质为目标推进现代化水厂的创建
——浙江省现代化水厂评价标准体系(实施细则)简介
浙江省城市水业协会科技委副主任 贺尧基
根据浙江省政府确定的2020年全省基本实现现代化的总体规划和省建设厅印发的“浙江省城市供水现代化建设研究报告”,在浙江省城市水业协会的直接领导下,结合建设部“城市供水2010年技术进步发展规划及2020年远景目标”,参照国内外先进水厂的实际水平,组织我省供水行业领导、专家多次讨论、研究,在把握创建现代化水厂内涵的基础上,于2004至2005年先后提出了一套度量我省城市供水现代化水厂评价标准指标体系和实施细则,以提高供水水质为目标,推进现代化水厂的创建。
  一、现代化水厂评价标准的水质内涵
  在现阶段全国不少城市如北京、上海、广洲、深圳等城市都在讨论一个热点——实现城市供水现代化或计划实施直饮水工程。在这样一个大背景下,结合浙江省经济高速发展和全面建设小康社会的需要及全省2020年基本实现现代化的宏伟目标,提出实施我省自来水水质达到优质可直接生饮,作为基本实现代化的实质内容之一,与国际先进水平接轨。其必要性:
  ●一是进入新世纪,我省经济的高速发展,特别是人民生活水平的提高,期望健康长寿,对饮用水水质要求日益提高,需要有一个能结合我省实际创建现代化水厂评价标准体系,以达到全面提升我省城市供水水质和技术进步奋斗目标。
  ●二是随着我省改革开放的深入,城市化、国际化程度的提高,作为重要基础设施之一,参照国际经验和技术发展情况,编制“评价标准体系”为我省创建现代化水厂提供一个发展导向和实施依据。
  ●三是我省供水事业经过长期的实践与发展,无论是技术、设备、研究成果,还是经济实力,已有了扎实而雄厚的基础,为实现我省城市供水现代化和现代化水厂的创建提供了很好的条件。
  现代化水厂评价标准的内涵慨括讲,就是“浙江省城市供水现代化建设研究报告”中提出的四个方面。
  ——出厂水水质优良,生产安全可靠。
  ——设备先进高效,自动化程度高。
  ——人员少、成本低、管理科学、效率高。
  ——水厂环境优美,排泥水得到有效处理。
  其核心内容是全面提高城市供水水质,要求出厂水水质在全面达到国家“生活饮用水卫生标准”GB5749—2006的基础上,进一步达到国外发达国家的实际水平。
  ●一是出厂水浊度要求≤0.1NTU。
  ●二是对水中有机物等指标严格控制,如CODmn≤2.0mg/L(原水耗氧量>6mg/L时限值<3mg/L)。
  ●三是对观感和口感指标有更高要求,如水的色度<5度,PH7.0—8.5,铁<0.2mg/L,锰<0.05mg/L等。
  ●四是对有代表性的微生物指标:菌落总数和毒理指标、三卤甲烷等及参考指标:总有机碳、亚硝酸盐其限值要求更严格。共12项指标高于新的国家水质标准(见表1)。
回复
mengyan197206
2010年11月19日 14:43:49
9楼
把出厂水浊度0.1NTU定为基本条件,其理由:
(1)水质要求的发展趋势
从历史发展的角度看,50、60年代世界各国对水体污染和危害人体健康的关注重点是以重金属为主的有毒有害物质。
进入70、80年代随着工业化的推进,水体中的有机污染特别是有机物的大量检出,同时发现加氯消毒后,产生一系列消毒付产物,其中有致癌物或可疑致癌物,世界各国对水质要求和控制,发展到一个新阶段。
当前水体中的致病微生物已构成对健康风险更大的污染物,引进世界各国的高度重视。因为生活饮用水的致病微生物不安全性会引起大面积疾病暴发,在美国、日本等国家都发生过大规模的隐孢子虫、贾第鞭毛虫水传染疾病。
科学证明,水体中的隐孢子虫、贾第鞭毛虫具有极强的耐氯性,据资料介绍用氯杀灭隐孢子虫卵囊需要80mg/L投加量,接触时间长达90min。但经研究发现,水的浊度与病毒含量有相关性,显著降低水的浊度,如0.5NTU以下,就能将水中病毒含量降至比较低的水平。通过强化混凝沉淀、过滤工艺,充分利用矾花将隐孢子卵囊虫包裹截留。将大大减少隐孢子虫、贾第鞭毛虫的风险,浊度低于0.1NTU两虫的去除率可达99.9%。浊度的有效降低,意味着水中各种非溶解性物质和微生物的有效去除。所以水的浊度不仅仅是一项感官性指标,包括作为微生物学指标而受到高度重视。
(2)、当前发达国家如美、英、法、德、日本等国家水厂出厂水浊度实际水平都在0.1NTU以下。
2004年浙江省水协组织的技术考察团赴日本东京、大阪等地水厂考察,出厂水浊度在线仪表显示为0.03NTU。
(3)、经过20多年努力,我省供水事业已有很大发展,特别是在九十年代新建一批工艺先进和自动化水平较高的大型水厂,如杭州、宁波、温州、绍兴、嘉兴等地新建水厂的硬件与国外已基本接轨,全省供水水源除杭嘉湖地区外,已基本改用水库水,即使是水源较差地区也已普遍实施生物预处理+强化常规工艺+臭氧生物活性炭深度处理。实践证明,只要强化水厂净水工艺,加强运行管理,出厂水浊度<0.1NTU是可以做到的。
把现代化水厂出厂水浊度定为0.1NTU,既反映水厂净水工艺处理水平,又反映水质的优劣和安全程度。目的是确保直饮水的水质安全。
PH值,现代化水厂评价标准为7.0—8.5,在下限值比新国标提高0.5,主要考虑低于7.0对输水管道会产生侵蚀作用,同时对出厂水质化学稳定性不利。参照国际上发达国家出厂水PH值都在7.0以上。
出厂水余氯,要求保证满足消毒需要,参照国外水厂控制在0.5mg/L左右。
对出厂水浊度、余氯、PH三项基础性水质指标,要求每日24小时在线检测,正点记录,年合格率≥95%,作为评价现代化水厂的基本条件。同时明确对有机物综合性指标耗氧量加以严格控制。
研究表明,耗氧量与Ames试验的阳性率呈明显相关。新国标CODmn指标要求小于 3 mg/L(特殊情况小于5mg/L)。现代化水厂评价标准CODmn指标≤2 mg/L(特殊情况≤3mg/L),主要参照建设部“饮用净水水质标准” 并与新的国家“饮用水卫生标准”相衔接。要做到这一条,既要重视水源保护,防止有机污染,又要加强净水工艺处理。即使是取用水库水源,要重视藻类的影响,对取用地表微污染水源的水厂,更应重视水源保护和整治,要强化生物预处理和常规处理,实施深度处理,同时要研究和探讨膜过滤技术的应用等措施。
二、制定现代化水厂评价标准体系的目的
建立一套功能完善,科学合理,操作简便的“评价标准体系”,对推动我省供水企业创建现代化水厂,充分发挥企业员工的积极性和主动性具有重要意义。
(1)、通过重点研究发达国家城市供水水质特点、水质目标和趋势,结合我省供水企业的实际,把“城市供水、水质为先”的理念,融入到现代化水厂评价标准体系。
(2)、通过评价标准体系指标的量化,能够比较细致地描述创建现代化水厂的目标,把抽象的目标具体化,便于企业员工的理解和掌握,有利营造创建氛围。同时可准确了解和把握水厂创建进程情况,协调企业内部关系,促进创建目标的实现。
(3)、通过对指标体系的对照监测,可找出创建现代化水厂的薄弱环节及存在问题,为制定有针对性的改进措施提供依据。
(4)、通过评价标准体系的贯彻执行,为我省新水厂建设提供技术支撑和建设导向。新水厂建设从设计源头开始就按照现代化水厂评价标准体系来实施,在新水厂建设的各个专业环节中都能有明确的目标要求。
三、现代化水厂评价标准体系的基本特点
(1)、与建设部“城市供水2010年技术进步发展规划及2020年远景目标”有机结合。现代化水厂评价标准指标体系,基本上涵盖了“发展规划”所要求的推进技术进步阶段性目标要求和技术发展方向及重点,突出以提高供水水质为目标,与“发展规划”提出的“水质一级目标”相一致,即达到目前国际先进水平的水质目标。
(2)、与“浙江省城市供水现代化研究报告”有机结合。从我省城市供水行业和经济社会发展的实际情况出发,又与国际先进技术的现状和发展趋势紧密结合,制定现代化水厂评价标准,量化指标体系,为各地新水厂建设或根据自身条件实施技术改造,强化运行管理,制定达标规划提供依据。
(3)、与国家新的“生活饮用水卫生标准”GB5749—2006相衔接。在贯彻执行、全面达标的基础上,提高城市供水水质。制定浙江省现代化水厂出厂水优质标准,把水质目标提高一个台阶,与国际先进水平接轨。
四、现代化水厂评价标准体系的总体框架
在省水协的直接领导下,通过大量的调查研究和征求各方面意见,于2004—2005年先后提出“浙江省城市供水现代化水厂评价标准和实施细则”。通过一段时间的实践,并根据新的国家“生活饮用水卫生标准”的出台,于08年又对现代化水厂指标体系作了局部修改和完善。其总体框架分七个方面67项指标。这七个方面按功能定位分别是水质要求、净水工艺、机电设备、自动化和信息化、科学管理、安全生产、环境优美。定量结合定性,一一量化各项指标,其评价总分值为100分。对符合基本条件,且经考评总分90分及以上申报水厂,评为“浙江省现代化水厂”。由省水协授牌,发证书,三年复审一次。其评价标准指标体系(见表2)。

现代化水厂评价标准(实施细则)指标体系
表2
回复
mengyan197206
2010年11月20日 08:38:30
10楼
浙江省现代化水厂出厂水优质标准(表1)
序号 检测项目 单位 限值 备注
1 色度(铂钴标准) 度 ≤5 不得有异色
2 臭和味 级 无 强度等级0—1
3 浑浊度 NTU ≤0.1
4 铁 mg/L ≤0.2
5 锰 mg/L ≤0.05
6 PH 7.0—8.5
7 耗氧量(CODMn法,以O2计) mg/L ≤2.0 水源水限制,原水耗氧量>6.0时,限值为<3.0
8 菌落总数 CFU/mL ≤30
9 三氯甲烷 mg/L ≤0.030
10 三卤甲烷 mg/L ≤0.080 或各单项比之和值< 0.8
11 总有机碳 mg/L ≤4.0
12 亚硝酸盐(以N计) mg/L ≤0.1
说明:其余检测项目与《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)相同。


(25分) 出厂水(浊度、余氯、PH) 24小时在线检测(正点记录),年合格率≥95%(基本条件)
色度、细菌总数、CODmn等9项指标检测 每日一次,年合格≥95%
其余常规检测项目 每月一次,年合格≥95%
非常规检测项目 每年二次,年合格≥95%
水厂化验室设备配备 分析天平等小型仪器,设备配置到位,面积120m2,人员4人以上
净水
工艺
(13分) 混合、絮凝 技术参数测定,配备相应多种净水药剂,药剂卫生许可证
沉淀(澄清) 出水浊度≤内控标准24小时在线检测,正点记录。
过滤 各项技术参数的测定,滤后水浊度24小时在线检测,正点记录。
清水池 CT值测定,每年一次清洗
电气
机械
设备
(17分) 总体要求 设备完好率>98%以上10—30万吨/日水厂配水电耗400KWh/Km3Mpa以下,操作、调试等管理制度健全。
电气配置 独立双电路供电,高压配电设备采用金属铠装中置柜,二次回路保护。
干式、节能变压器、节能水平不低于S9系列。全厂功率因素≥92%。
采用Y、Y2、Y3系列节能电动机,电机负荷率≥65%
机械设备配置 自控投药设备,絮凝沉淀池、自动排泥,滤池的自控运行
水泵技术参数合理,机组振动速度<2.8mm/s,噪声≤85dB,
水泵实际运行效率≥88%。
消毒、加氯设备安全可靠。
自动化

信息化
(20分) 集散型控制系统(DCS) PLC站监控范围完整。
技术参数,平均无故障间隔时间>2万小时;
可用率A≥99.8%,模拟量综合误差≤1%,数据位置正确率100%等。
水厂调度室 以太网交换机,服务器等,设备完好率≥95%,
与总公司、各工作站、PLC站通讯、监测、报警等功能齐全
在线仪表 净水工艺各关键点、仪表配置到位,测量精度符合要求
生产自动化 主要工序实现两级控制(就地、调度室)
出厂水压力误差≤±0.02Mpa,余氯误差±0.2PPm

指标名称 评价要点
管理信息系统(MIS) 办公、设备管理自动化,
具有自动检索、查讯、通讯、数据处理等功能
网络系统 配置以太网交换机,服务器,工作站,数据库等
有三层网络系统结构
技术参数:服务器、主机CPU的最大负荷A≤50% ,主机动联机启动时间≤2分,报警响应时间≤3秒
单项数据响应时间≤5秒,更换时间≤3秒,计算机画面切换时间≤0.5秒
辅助决策系统 根据调度指令,由计算机制定配泵方案
根据水质、水量变化,计算机控制工艺流程、加药量及品种
安保系统 有图象监控,周界报警
外围配置 有电源防雷,信号防雷,等电位接地系统
管理
科学
(11分) 各工艺单元有内控标准
员工持证上岗率100%,水厂总人数<60人,有员工绩效考核
文件、规章制度资料档案齐全,归档率100%
物资采购、验收、领用,报废制度齐全
设备、仪器、使用,维护、检修记录,台帐齐全
计量符合国家技术规范,记录齐全
开展技术培训,技术进步课题,技术总结
安全
生产
(4分) 门卫、消防、危险药品管理、制度、设施齐全
有事故应急方案,每年演练一次以上
劳动保护,职业卫生符合国家规定。
环境
优美
(10分) 有效污泥处理设施,污水达标排放率100%,
各类废弃物有合格的处理措施,处理率100%
厂内绿化良好,厂区环境优美,建立保洁制度

五、现代化水厂创建的阶段性成果
  开展创建现代化水厂5年来,已经取得阶段性成果,有7家水厂通过评审,其中地市级水厂4家,分别是绍兴宋六陵水厂、金华金沙湾水厂、嘉兴贯泾港水厂(一期)、温州新状元水厂。县市级水厂3家,分别是桐乡运河水厂、黄岩水厂、上虞大三角水厂(见表3)。
  七家水厂中生规模均在15万立方米/日以上,其中5家水厂是取用水库水源,净水工艺为强化常规处理。2家水厂是就地取用河网水源,有机污染较严重,属于微污染水源,净水工艺采用生物预处理+强化常规处理+臭氧活性炭深度处理工艺。
浙江省现代化水厂阶段性成果
表3
水厂名称 评审通过
时间 设计规模 水源 净水工艺 主要特点
绍兴宋六陵水厂 2006.9 70万m3/d 水库水 常规处理工艺 高地水厂,能耗低。优化生产工艺,全封闭石灰投加系统,水厂管理到位。
金华金沙湾水厂 2008.1 30万m3/d 水库水 常规处理工艺 高地水厂能耗低。设备管理有序。环境优美。
桐乡运河水厂 2008.12 15万m3/d 河网水 生物预处理+强化常规处理+臭氧活性炭深度处理工艺 针对原水水质差,水厂配置多种药剂,采用新工艺设备,如小直径悬浮填料,双层平流沉淀池并在末端设置斜板,配置往复式刮泥机排泥,采用双层滤料翻板滤池等。计算机辅助决策系统有特色。
嘉兴贯泾港水厂(一期) 2008.12 15万m3/d 河网水 生物预处理+强化常规处理+臭氧活性炭深度处理工艺 运用生态修复改善水源地的生态环境。对微污染原水处理,应用新工艺高密度澄清池、臭氧催化氧化池、上向流活性炭滤池等,配备了多种药剂投加。为城市供水“环太湖流域内河河网水处理集成技术”示范工程。
温州新状元水厂 2009.9 30万m3/d 水库水 常规处理工艺 工艺参数选择试验;管理制度齐全;污泥处理系统完善;智能配泵方案有特色;突发事件流程化处理,有较强的实用性;具有较强的信息化系统维护和再开发能力。
黄岩水厂 2009.11 20万m3/d 水库水 常规处理工艺 水厂配备了多种药剂;设备先进;污泥处理系统完善;环境优美。
上虞大三角水厂 2010.1 15万m3/d 水库水 常规处理工艺 设备的维护、保养工作较好。自我开发石灰投加系统。
  以上取用不同水源,不同规模,不同工艺的水厂成功“创建浙江省现代化水厂”,对全省城市供水现代化建设起到很好的示范样板和推动作用。
  这些水厂的共同特点:
(  1)、出厂水水质全面达到优质标准,达到国际先进水平。即使取用水源水质较差的水厂,如嘉兴地区水厂取用当地河网水源,普遍采用生物预处理+强化常规工艺+臭氧生物活性炭深度处理。目前全地区6个市县12座水厂,全部实施深度处理,总规模达170万吨/日。对取用水库水源的如绍兴宋元陵水厂等,针对出厂水PH值偏低,采取全封闭投加石灰系统,提高出厂水PH值。
 (2)、重视新技术、新工艺的采用。如桐乡运河水厂采用小直径悬浮填料生物接触氧化池、双层平流沉淀池等,嘉兴贯泾港水厂采用高密度澄清池,臭氧催化氧化、上向流活性炭滤池等新工艺和配置多种药剂的投加,如粉末活性炭、高锰酸钾、助凝剂PAM等,取得良好净水处理效果。
 (3)、重视机电设备的安全运行和节能。有的水厂选址虽然较远,为高地水厂,如绍兴宋元陵水厂、金华金沙湾水厂均无送水泵房,充分利用地形高差,重力输水、水厂电耗和运行成本的降低十分显著,经济效益可观。
 (4)、自动化技术应用得到提升、加强。水厂主要运行参数的自动监测和水质在线检测、药剂自动投加、沉淀池自动排泥、滤池反冲洗自控、泵房的计算机操作和水厂生产调度等,都具有很强的实用性和先进性。
 (5)、水厂排泥水得到有效处理。各水厂均有较完整的排泥水处理设施。如温州新状元水厂排泥水处理后全部回用,基本做到零排放。
 (6)、水厂运行管理到位。规章制度齐全。
  2010年计划申报创建现代化水厂的有:
• 衢州石头坪水厂,规模10万吨/日,取用水库水源,强化常规处理工艺。
• 杭州南星桥水厂改建工程,规模40万吨/日,取用钱塘江水源,实施强化常规工艺+臭氧生物活性炭深度处理。
• 宁波东钱湖水厂,规模50万吨/日,取自白溪水库、横山水库水源,强化常规处理工艺。
  计划至2020年全省各地市县规模以上的水厂基本上都要达到现代化水厂的创建目标。对此,我们将进一步以建设部“城市供水2010年技术进步发展规划及2020年远景目标”为指导,结合我省供水企业实际发展情况,不断完善目标要求和指标设定,促进我省供水企业现代化水厂创建的健康发展。
                            2010年8月31日
  (该文于2010年9月在浙江温州召开的中国水协科技委会议上作交流发言)
回复
mengyan197206
2010年11月22日 11:40:57
11楼
:time: :time: 大家讨论一下!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开