本人见过不少地下2层的地下室,总变配电房设置在负一层和负二层的都有,我就有些不知道到底哪种更合理:1、设置在负一层:符合民规4.2.2条(不宜设置在地下室最底层),但是经常避免不了对一层的影响(噪音和温升),我亲身经历过,由于这个问题,一楼的住户跑到建委去告状,坚决要退房,把设计院和开发商整的头大。2、不存在上述问题,但是可能有积水等问题,所以不符合规范的要求请教高手,哪种方式相对弊少利多?(在其他条件相同的情况下)
1、设置在负一层:符合民规4.2.2条(不宜设置在地下室最底层),但是经常避免不了对一层的影响(噪音和温升),我亲身经历过,由于这个问题,一楼的住户跑到建委去告状,坚决要退房,把设计院和开发商整的头大。
2、不存在上述问题,但是可能有积水等问题,所以不符合规范的要求
请教高手,哪种方式相对弊少利多?(在其他条件相同的情况下)