关于地下室变配电站的位置设置问题
hls405136292
2010年11月15日 11:03:44
只看楼主

本人见过不少地下2层的地下室,总变配电房设置在负一层和负二层的都有,我就有些不知道到底哪种更合理:1、设置在负一层:符合民规4.2.2条(不宜设置在地下室最底层),但是经常避免不了对一层的影响(噪音和温升),我亲身经历过,由于这个问题,一楼的住户跑到建委去告状,坚决要退房,把设计院和开发商整的头大。2、不存在上述问题,但是可能有积水等问题,所以不符合规范的要求请教高手,哪种方式相对弊少利多?(在其他条件相同的情况下)

本人见过不少地下2层的地下室,总变配电房设置在负一层和负二层的都有,我就有些不知道到底哪种更合理:
1、设置在负一层:符合民规4.2.2条(不宜设置在地下室最底层),但是经常避免不了对一层的影响(噪音和温升),我亲身经历过,由于这个问题,一楼的住户跑到建委去告状,坚决要退房,把设计院和开发商整的头大。
2、不存在上述问题,但是可能有积水等问题,所以不符合规范的要求
请教高手,哪种方式相对弊少利多?(在其他条件相同的情况下)
免费打赏
gaozuoqi
2010年11月15日 12:17:51
2楼
如果在地下一层,而且一层没有架空的话,是要考虑降噪及屏蔽的问题
回复
lingxuct
2010年11月15日 12:23:41
3楼
确实,商品住宅的楼下不宜装变压器,以后运行中,变压器的磁场会影响住户的电视机及电脑的显像管式显示器。

可以让开发商改变配电室上面一层房屋的性质,如商用房或物业用房。
回复
suguifang12
2011年07月18日 11:11:43
4楼
路过学习学习
回复
woaidigou001
2011年07月21日 15:08:58
5楼
设在负一层 挖一圈排水沟好审批
回复

相关推荐

APP内打开