我单位供热站安装的是西门子公司的热计量表,请问热计量表是通过什么公式计算热量的,谢谢
我单位供热站安装的是西门子公司的热计量表,请问热计量表是通过什么公式计算热量的,谢谢
2楼
我认为是CM△t
回复
3楼
就是这位兄弟给的公式,不过一般记录的是累积量,
回复
4楼
积分式热量表是由两个温度探头和流量计组成,两个温度探头分别探出既时的供回水的温度,供回水温的温差乘以流量能求得用户所用的热量-大卡,热量表内的芯片能换算出平均温差,经过乘以流量后显示用热量。
回复
5楼
谢谢,学习了
回复
6楼
终于明白是怎么回事,原来所有的花样都源自最基本的原理
回复
7楼
楼上说得对,就象我刚接触那个G=0.86*Q/(T2-T1)一样,自己用Q=CM(T2-T1)就可以推导出来呢!这时只不过引进积分的作用罢了。
回复
8楼
根据供回水温差和流量来计算的
回复
9楼
公式不太好写,是个积分的过程。
热量表由3个部分组成
1、热水流量计
2、一对温度传感器,测供回水温度,并递进到温差
3、积算仪
Q=∫K·热水密度·热水的质量比热容c·流经热量表的水的体积流量·供回水温差·计量仪表的采样周期
回复
10楼
如题,好理论性的问题啊。楼主大哥你为什么要知道原理呢,是觉得现在计量的量不准还是其他什么原因。
回复
11楼
谢谢,学习了.....................
回复